楼主: 嘿嘿嘿嘿

TNC-S系统室外接线方式

 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-25 09:52:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-25 09:57:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-6 16:09:25 | 显示全部楼层



1室外的电缆分支箱中的PEN线应与室外的电缆分支箱的金属外壳相接。
2不必再另打接地级组将电缆分支箱中的PEN线作重复接地,如果另打接地级组
将电缆分支箱中的PEN线作重复接地也符合规范要求。
发表于 2010-10-6 16:18:59 | 显示全部楼层
“不必再另打接地极组将电缆分支箱中的PEN线作重复接地”是指在此电缆分支箱处,而不是指PEN线进入建筑物处。
     
 楼主| 发表于 2010-10-6 17:50:00 | 显示全部楼层
中国南方电网城市配电网技术导则

7.2 低压配电系统接地型式
7.2.1  接地型式选择
a) 低压配电系统可 ...
治学以诚 发表于 2010-9-25 09:52


中性点应重复接地,且每回干线的接地点,不应小于三处
这个看得我心口疼
     
发表于 2010-10-8 13:37:03 | 显示全部楼层
我觉得现在住宅室外的电缆分支箱已经很普及了,安徽的,还有江苏的小区都这样做的,都在室外设电缆分支箱了。
     
发表于 2010-10-8 13:37:51 | 显示全部楼层
我个人觉得只要四根线引到电表箱就可以,在楼梯下做MEB啊。相当于重复接地。
发表于 2011-1-8 09:54:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-8 18:10:07 | 显示全部楼层
按楼主所说:“一住宅小区,各单体准备用TNC-S系统,一栋楼3个单元,做一个总进线,在室外做电缆分接箱,分接出3路到3个单元。分接箱上路进线采用隔离开关,出线用3P断路器。”
     可以这样:室外电缆分接箱至单元配电箱用四芯电缆(其中一根为PEN线)引过来,PEN线接单元配电箱N排和PE排并接等电位端子箱(相当于重复接地),单元箱出线TNS五线制。
     
发表于 2011-1-8 22:36:47 | 显示全部楼层
按楼主所说:“一住宅小区,各单体准备用TNC-S系统,一栋楼3个单元,做一个总进线,在室外做电缆分接箱,分 ...
伊宁 发表于 2011-1-8 18:10



这个说法就是大鼻山所说的。。。。

不知道这个问题黑子现在怎么看了。。。。。
     
发表于 2011-1-8 22:39:07 | 显示全部楼层
需要如此复杂么?
     
发表于 2011-1-8 23:04:16 | 显示全部楼层
需要如此复杂么?
秋石 发表于 2011-1-8 22:39



谁个的复杂。。。。。

室外分支采用TN-C,入户后采用TN-C-S。这个复杂吗。。。。。
     
发表于 2011-1-8 23:09:19 | 显示全部楼层
谁个的复杂。。。。。

室外分支采用TN-C,入户后采用TN-C-S。这个复杂吗。。。。。
冷若冰 发表于 2011-1-8 23:04

你这个简单啊,前面有些{:4_124:}
     
发表于 2011-1-8 23:13:34 | 显示全部楼层
室外分支采用TN-C,有人会担心室外采用TN-C的安全问题的。。。。。

所以2楼说的也是有道理的。。。。。。中间的可能把这个问题复杂化了。。。。

我还想等着黑子结贴呢。。。。