账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8074|回复: 11

有没有可以用在7米高的农贸大厅中的自带蓄电池的应急照明灯?

[复制链接]
     
发表于 2010-7-31 15:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
普通的自带蓄电池的应急照明灯(日光灯)一般都用在5米以下,有没有可以用在7米高的农贸大厅中的自带蓄电池的应急照明灯?这种情况下必须用EPS吗?大厅长60米,宽40米,钢屋架下弦距地7米.

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-7-31 15:16:03 | 显示全部楼层
提高应急灯照明功率。
     
发表于 2010-7-31 15:20:23 | 显示全部楼层
1、什么样的农贸大厅?必须设置应急照明么?
2、如果必须设置,灯具有没有柱子或墙体可以依附?
     
 楼主| 发表于 2010-7-31 15:28:37 | 显示全部楼层
卖农副产品的大厅,四周是二层网点,这样的大厅不用设应急照明么?大厅中间没有柱子,这种情况下必须用EPS吗?
     
发表于 2010-7-31 15:38:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2010-8-1 09:12 编辑

楼顶帖子编辑了,我也只好跟着编辑
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 08:54:55 | 显示全部楼层
大厅长60米,宽40米,钢屋架下弦距地7米.四周是二层网点,是封闭的,不用设应急照明么?
     
发表于 2010-8-1 09:10:57 | 显示全部楼层

;:funk:
是多层建筑吧?营业厅面积超过1500平方米,确实要设火灾应急照明。
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:06:12 | 显示全部楼层
如何设?请回答啊
     
发表于 2010-8-1 14:54:14 | 显示全部楼层
平时照明用的金卤吗?小功率的金卤可以自带蓄电池 但是必须和平时照明兼用 因为启动时间过长
有火灾报警系统的不建议使用金卤做 因为它必须亮着 断电了 自带蓄电池或者EPS立即供电 不致熄灭 而就不存在“接通应急照明一说”
“瞬时启动的金卤”?听说过 没见过
这个工程火灾应急照明 用荧光灯和电子节能灯问题不大 火灾应急照明对照明指标要求极低 满足照度即可 不必纠结于7米
     
发表于 2010-8-1 14:55:30 | 显示全部楼层
PS:发个图上来 看看具体情况做不做报警和应急照明
     
 楼主| 发表于 2010-8-1 18:20:48 | 显示全部楼层
版主的意思,是用自带蓄电池的荧光灯和电子节能灯呢?还是用EPS带普通的荧光灯和电子节能灯?自带蓄电池的荧光灯和电子节能灯用在7米高的地方,检修和维护是不是不方便?图纸明天上班再发。
     
发表于 2010-8-1 20:21:03 | 显示全部楼层
版主的意思,是用自带蓄电池的荧光灯和电子节能灯呢?还是用EPS带普通的荧光灯和电子节能灯?自带蓄电池的荧 ...
890214 发表于 2010-8-1 18:20

估计吊扇调速开关的问题也是这个项目吧
应急照明考虑到检修和维护的事
难道普通照明就没有这事了不成?
如果"吊扇调速开关..."的事和现在的问题是同一项目
那么应急照明灯具完全可以采用链吊安装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则