账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbsjzsjy

[规范条文] 求助:规范条文理解

  [复制链接]
     
发表于 2010-8-2 15:42:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-2 15:48:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 gblgb 于 2010-8-2 15:53 编辑

《低压配电设计规范》第4.5.6条“在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。”

我是对条文说的。另外,楼主的问题里好象也没有“开关”。
发表于 2010-8-2 15:57:23 | 显示全部楼层
何谓“当需要在PEN线装设电器时”,
个人理解,就是PEN上有可能产生非正常的电流,需要设电器以检测,处理故障不能采用断开PEN的方法,只能相应断开相线回路。
     
发表于 2010-8-2 16:24:45 | 显示全部楼层
偶,是这个意思,明白了,可能是我对楼主的疑问理解得有问题。
     
 楼主| 发表于 2010-8-3 08:16:14 | 显示全部楼层
谢谢!理解规范还真得咬文嚼字才行。
     
发表于 2010-8-3 09:06:44 | 显示全部楼层
楼主是河北石家庄设计院的?h-b-s-j-z-s-j-y,呵呵,破解了
大鼻山 发表于 2010-7-31 14:16



    历害
     
发表于 2010-8-3 09:07:38 | 显示全部楼层
pe线严禁断开,PEN也不能断开,最多你能断开L1,L2,L3,N
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 00:00 , Processed in 0.055396 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表