发表于 2010-7-25 16:14:37
|
显示全部楼层
回归楼主问题 不用把握那个等字 在规范条文层面上 除非有条文解释来明确 我通常只认为等是结束 立法立规的精神应如此 法无明文如何执行?同样的 建规11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。这个等字怎么办?准备扩大到什么范围?
其实 对于某条文的等字 印象中规范管理组做出过解释 也就是列举的结束 只是我一时找不到 当然这个不可能延伸到任何条文 只是一个参考
我要直接回答楼主的问题 就是需要做 依据火规 丙类生产厂房 |
|