楼主: luohuan

请教厂房要不要设火灾报警的问题

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-7-24 21:38:46 | 显示全部楼层


这个范围相当的大啊。。。
 楼主| 发表于 2010-7-24 21:40:13 | 显示全部楼层
曾经遇到过一个特殊案例,
一个丙类固体物料库房,
消防部门及审图部门一致要求上火灾自动报警及喷淋。
...
gblgb 发表于 2010-7-24 18:28



具体问题具体分析,这个说法非常赞同,谢谢!
     
发表于 2010-7-24 22:45:55 | 显示全部楼层
回复 14# gblgb


呵呵
"消防部门及审图部门一致要求上火灾自动报警及喷淋。"-----"可我再三分析,都是坚决不能上。"
然后是:消防部门及审图部门臣服了?
     
发表于 2010-7-25 00:32:49 | 显示全部楼层
就别玩文字游戏了,直奔楼主主题吧:要设火灾报警系统。
发表于 2010-7-25 11:20:51 | 显示全部楼层
回复 18# gdx8785

不服又能怎样?呵呵

谁不服,做一个试试看。
     
发表于 2010-7-25 16:14:37 | 显示全部楼层
回归楼主问题  不用把握那个等字 在规范条文层面上 除非有条文解释来明确 我通常只认为等是结束 立法立规的精神应如此 法无明文如何执行?同样的 建规11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。这个等字怎么办?准备扩大到什么范围?
其实 对于某条文的等字 印象中规范管理组做出过解释 也就是列举的结束 只是我一时找不到 当然这个不可能延伸到任何条文 只是一个参考
我要直接回答楼主的问题 就是需要做 依据火规 丙类生产厂房
     
发表于 2010-7-26 09:57:40 | 显示全部楼层
依据火规欠妥 火规只要丙类就做,不按面积大小,也很扯蛋
     
发表于 2010-7-26 14:34:56 | 显示全部楼层
就别玩文字游戏了,直奔楼主主题吧:要设火灾报警系统。
大鼻山 发表于 2010-7-24 20:32

干脆。
 楼主| 发表于 2010-7-28 21:21:10 | 显示全部楼层
回复 19# 大鼻山

谢!:handshake