账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10244|回复: 11

一个纯地下室接地出了些问题

  [复制链接]
发表于 2010-6-18 16:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个纯地下室,地上是草坪,请问接地测试端子放哪里啊? 以前都是室外地坪上0.5m处的柱子上做个测试端子扳,这次这个工程地上啥都没,只有草坪,请问测试用的接地端子放在哪里啊?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 有意思,最后怎么处理的?

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2010-6-18 17:10:39 | 显示全部楼层
那要看你的地下室是作何用途?
 楼主| 发表于 2010-6-19 02:19:54 | 显示全部楼层
是单独一个地下室水泵房
发表于 2010-6-19 08:39:07 | 显示全部楼层
建议4周做接地极引出
发表于 2010-6-19 10:08:21 | 显示全部楼层
如果,距离变电所远,入户线需做重复接地,
则满足不大于10欧姆,即可;
基础钢筋引出扁钢至入户线的电缆井,以备测量用。
     
发表于 2010-6-19 10:09:12 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,这个问题有意思,怎么检测成了问题。

能不能做在室内,或者出口处便于摇表的地方。我也就一个建议,真没遇到过。
发表于 2010-6-19 15:46:26 | 显示全部楼层
没有说测试点要在地面以上
在适当的地方做几个小规格的测试手孔即可
平时应把盖板盖上
     
发表于 2010-6-21 10:05:22 | 显示全部楼层
哦,阿斯说得有道理。
发表于 2010-6-21 11:38:46 | 显示全部楼层
也可以不要这个专门的所谓接地测试端子
发表于 2010-6-21 22:15:51 | 显示全部楼层
建议在室内入口附近墙上设置,如楼梯里
或者直接在预留给等电位的接地端子留多一个孔,测试的时候可以接上就行了。
     
发表于 2010-6-23 17:52:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-23 20:41:16 | 显示全部楼层
测试接地电阻 的目的是什么?
就是为了解接地系统对地电阻 而矣,能达到目的就行了。
平时在建筑外墙设置,主要是为了方便引线测试。测接地电阻 要在室外打2根地极来测,如建筑体型较大,引线到建筑内来测试稍为麻烦,在室外设端子就方便多了。
楼主这处小建筑,引线不会太长,在室内也方便,可行的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则