账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7933|回复: 9

做电动伸缩门设计时应注意什么?

[复制链接]
     
发表于 2010-6-4 15:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
收发室,做电动伸缩门设计时应注意什么?220V进户,采用TN-C-S系统?,PEN线重复接地?
     
发表于 2010-6-4 21:11:45 | 显示全部楼层
。我就是按你说的那样做的
发表于 2010-6-5 23:20:47 | 显示全部楼层


这个做法的安全隐患比较大,建议采用局部TT系统,并配漏电保护装置
     
发表于 2010-6-5 23:56:50 | 显示全部楼层
要做等电位联结的。
     
发表于 2010-6-5 23:59:02 | 显示全部楼层
呵呵
有这么复杂吗?
电动伸缩门--------------给个220V电源就行
     
发表于 2010-6-6 00:01:01 | 显示全部楼层
难道浙江一个小女孩被电动大门电死的事还没有引起重视么?
     
发表于 2010-6-6 00:03:19 | 显示全部楼层
呵呵
有这么复杂吗?
电动伸缩门--------------给个220V电源就行
gdx8785 发表于 2010-6-5 23:59


估计忘了。
     
发表于 2010-6-6 00:07:50 | 显示全部楼层
难道浙江一个小女孩被电动大门电死的事还没有引起重视么?
秋石 发表于 2010-6-6 00:01



    如果设计人把安全问题考虑到了,那么这应该是管理上的问题
     
发表于 2010-6-6 00:20:07 | 显示全部楼层
如果设计人把安全问题考虑到了,那么这应该是管理上的问题
gdx8785 发表于 2010-6-6 00:07


不明白。
     
发表于 2010-6-6 13:28:56 | 显示全部楼层
民规:9.5.7 用于室外的电动大门的配电线路,宜装设剩余电流动作保护器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则