三相柜式空调配线时要用几根线?漏电断路器必须用4P的吗?

  [复制链接]
发表于 2010-6-17 23:24:09 | 显示全部楼层
学习到东西了~~~~~~
发表于 2010-6-21 16:46:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-21 22:11:57 | 显示全部楼层
如果楼主清楚知道你买回来的空调,是不带N线的,用3p也行
如果是带N线的,那得考虑n线也要穿过漏电保护器(4P或说4线吧)。
感觉以前老式的空调柜机,是不带N线的,直接3相插座。
但这几年看到的,基本都是小箱子接,N线也接上了。。。

这个问题也涉及好些动力设备的控制箱。
以前买回来的风机,水泵控制箱,基本是没N线的,控制回路是380V的。
近年看到的箱子。或说标准图集,或看到朋友同行的图,多是带N配出的。。
不知道为什么
发表于 2010-6-22 20:13:39 | 显示全部楼层
最近做了一个旧厂搬迁工程,翻阅了80~87年的图纸,控制回路都是220VAC的.
当然如果做国外的工程会有不同,24VDC,110VAC都有可能碰到,另外老外的控制回路电压都是通过隔离变压器变出来的.
三相柜式空调我做的比较多了,可不用漏电开关(厂家空调一般带保护),另外配电时在柜式空调旁加一个三相五孔插座或者启动器(比如施耐德GV2,GV3系列).如果是大功率(比如60kW空调),直接配电即可.