账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9799|回复: 12

请教大家一下,这个住宅燃气报警做法是否可以?

[复制链接]
     
发表于 2010-5-17 10:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家一下,现在一住宅相目,原来燃气报警器是做到了对讲机里面,,可是现在一层住宅因为直接对外,不需要做这上对讲机了,我现在想把燃气报警器连接到这个弱电箱里面(是否可以呢《不知有没有这个功能)  谢谢大家
未命名.jpg
发表于 2010-5-17 11:27:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-5-17 11:57:16 | 显示全部楼层
弱电箱里要看你设没设报警适配器。
     
发表于 2010-5-17 12:01:51 | 显示全部楼层
关于规范出处
1、GB50348-2004《安全防范工程技术规范》里有,不过是可选。
2、某些地标要求,是必须。
3、《火规》报批稿有。
发表于 2010-5-17 12:07:07 | 显示全部楼层
一层安防相对上面几层都重要,现在一层的防护反而更低了,不知道建筑怎么考虑的。
直接接入对讲层箱是不行的,需要信号编码,要么设置户内对讲,
要么改成独立式报警器,动作于切阀门。信号能接至值班室更好,但显然不如设室内对讲方便
     
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:50:54 | 显示全部楼层
谢谢各位及wosuwoxing 版主,,一层想以后做成商铺,但必须按住宅做这回,,, 弱电箱(ADD)不能直接接入燃气报警器吗???
发表于 2010-5-17 15:16:55 | 显示全部楼层
不能接入,既然以后做商铺,就画个独立式燃气报警器的就行了
     
发表于 2010-6-14 10:54:34 | 显示全部楼层
以后做商铺,就画个独立式燃气报警器的就行了
发表于 2010-6-14 14:04:21 | 显示全部楼层
没有必要做
     
发表于 2010-6-22 10:14:41 | 显示全部楼层


如果你只是利用弱电箱过线没有问题。这套报警系统是独立的。
发表于 2010-7-2 14:13:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-3 00:01:44 | 显示全部楼层
据我所知,有一部分人对这个探测器的问题可能存在认识上的偏差
  首先有的人认为规范规定厨房设置燃气泄漏探测器只是针对商业厨房之类的,
  而不适用于住宅厨房,我不认为这种观点有什么道理
  试问,因燃气泄漏造成事故的案例中住宅占了多大的比例?
  我虽然没有具体的数据,但我所知道的案例几乎全部是发生在住宅里

  有的人认为如果要在住宅中设置,则必须要组成系统,可以自动通知物业或值班人员,
  也就是说他们认为如果不具备组成系统,当发现情况后可自动通知物业或值班人员的话
  主人可能上班不在家,则报警和不报是一样的效果
  这种认识肯定是不完全正确的
  
  也有人认为现在的燃气灶都有自动报警功能,
  就是说当燃气灶的火灭了而忘关灶上的开关,则灶会发出声音提示
  (注:这种情况是存在的,比如煲汤用小火被风吹灭,我也遇到过)
  这没错,但如果是灶上的开关关了,而忘记关燃气表后的开关或燃气表前的大开关了呢?
  又如果是灶前软管过期而造成泄漏了呢

  我家里实际发生过两次泄漏,第一次是没装探测器,幸亏夫人及时发现,时间长了原因不记的了;
  第二次是装了独立式探测报警器后(我就挂在表的附近),做完饭忘记关掉表后的开关
  燃气泄漏,报警器报警,关闭燃气管上的开关后,报警器很快就消警了

  另一发生在西安的案例,男主人回家没注意到漏气,点烟造成爆炸悲剧
  假如装设了报警器的话,一进门就会知道发生了漏气,自然不会点烟,自然悲剧可免

  可见
  1.用气住宅厨房内完全有必要设置气体泄漏探测报警器
  2.不一定要组成系统,不具备组成系统、信号没地方去的情况下,也完全有必要,也完全可以采用独立式产品
  3.燃气使用者必须注意安全用气(这像废话,但还是写出来,请大家广泛宣传)

  严重强烈建议大家向周围的亲戚朋友和同事邻居宣传用气用电安全,并劝他们花几十块钱在电子市场买个报警器装上
发表于 2010-7-3 00:08:49 | 显示全部楼层
请教大家一下,现在一住宅相目,原来燃气报警器是做到了对讲机里面,,可是现在一层住宅因为直接对外,不需 ...
xiaogao 发表于 2010-5-17 10:23


为什么一定要把信号引到什么地方呢?为什么不考虑一下独立式产品呢?
假如你认为接进住户多媒体箱,你应该给他一个出路才行,
可是出路在哪里?如何出?
如果只是让其做个过客,路过一下多媒体箱的话
那又何必呢,他们又不是很熟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 16:40 , Processed in 0.129390 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表