账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10274|回复: 7

PEN线截面如何选?

[复制链接]
发表于 2010-3-13 10:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
PEN线截面如何选?
    例如有一住宅建筑,电源由室外引入,通常采用TN-C系统,电源入室后,转为TN-C-S系统。
TN-C系统中的PEN线,在选用的电缆截面较小时,通常与相线截面相同。当选用电缆截面较大
时,如240mm2,就会选用3X240+1X120mm2.理由是截面大了断不了PEN线。另一是家用电器
产生谐波电流,还是同截面好。
    如何办,请指点。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 积极讨论

查看全部评分

     
发表于 2010-3-13 11:51:01 | 显示全部楼层
TN-C:三相平衡负载用3+1,否则用4芯等截面
TN-S:三相平衡负载用3+2,否则用4+1

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 积极讨论

查看全部评分

     
发表于 2010-3-13 12:15:59 | 显示全部楼层
你说的情况用四芯等截面好。
     
发表于 2010-3-13 19:15:16 | 显示全部楼层
TN-C-S系统,PEN线要承担接地故障电流,如果没有详细计算,建议还是用4芯等截面的为好。
实际中,我真没算过,所以基本都是4芯等截面。
     
发表于 2010-3-14 01:26:03 | 显示全部楼层

呵呵,没必要算。
     
发表于 2010-3-14 14:02:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 无限创意 于 2010-3-14 14:03 编辑

LZ的表述:电源入室后,转为TN-C-S系统
这个很不习惯 对于这个住宅的低压配电系统接地形式就是TN-C-S
     
发表于 2010-3-14 14:26:15 | 显示全部楼层
1、低压配电导体的截面选择要求见民规7.4.2  这几条总结挺好
其实可以这样理解:截面的选择是一个“与”的关系 很多要求需要同时满足 而不能仅用一个条件来确定截面
2、保护中性导体截面的选择要同时满足中型导体和保护导体的选择条件
3、对于住宅配电 一般来说PEN导体与相导体相同
 楼主| 发表于 2010-3-16 20:55:17 | 显示全部楼层
谢谢诸位指点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则