对于不上火灾自动报警的楼,应急照明的强制点亮如何做呢?其实很简单,就是手动启动应急照明强制点亮的接触器就可以了,一般楼里都有值班室或门卫室,在值班室里设一个按钮箱,按钮箱接出几条控制电缆到应急照明箱里,控制应急照明强制点亮的接触器,当发生火灾时,值班人员按下按钮,应急照明箱里的强制点亮接触器动作,输出220V强制点亮信号给控制应急灯的开关或直接能接收强制点亮的应急灯,强制点亮全楼的应急灯,这才是最合理最OK的做法,断电启动应急灯的做法是不行的,因为应急灯里的电池的电太有限,电池里的电放完了,火还在烧,有市电,应急灯亮不起来。 |
|