账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lingyan

杯具的双头应急灯!

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-3-16 18:19:24 | 显示全部楼层
对于不上火灾自动报警的楼,应急照明的强制点亮如何做呢?其实很简单,就是手动启动应急照明强制点亮的接触器就可以了,一般楼里都有值班室或门卫室,在值班室里设一个按钮箱,按钮箱接出几条控制电缆到应急照明箱里,控制应急照明强制点亮的接触器,当发生火灾时,值班人员按下按钮,应急照明箱里的强制点亮接触器动作,输出220V强制点亮信号给控制应急灯的开关或直接能接收强制点亮的应急灯,强制点亮全楼的应急灯,这才是最合理最OK的做法,断电启动应急灯的做法是不行的,因为应急灯里的电池的电太有限,电池里的电放完了,火还在烧,有市电,应急灯亮不起来。
     
发表于 2010-3-16 20:59:57 | 显示全部楼层
近几年规范越来越严格 不做火灾报警的民用建筑越来越少 可以不做的建筑规模能有多大呢?
规范还是要区别对待 楼上的做法做了当然好 不做也未尝不可 法规既然没有要求此类建筑必须24小时人员值班 所以在规范的层面上设与不设无意义
     
发表于 2010-3-16 23:46:18 | 显示全部楼层
理想和现实永远都有距离,这也是杯具。
     
发表于 2010-3-23 11:57:37 | 显示全部楼层
最大的问题是这灯太丑!
     
发表于 2010-3-27 02:03:31 | 显示全部楼层



    想到这个我都想哭了,干嘛非和强制点亮过不去呢,又是24小时有人值班,又是接触器的,不觉得浪费人力物力么,还有应急灯的电池时间可以要求的,通常厂家都可以做到30分钟。而应急灯只是用于人员疏散逃生的,不是用来灭火的,一个都不用火灾自动报警的建筑,逃生还需要30分钟么
发表于 2010-3-27 20:16:48 | 显示全部楼层
其实在使用自带蓄电池的应急灯时,采取强启自动点亮的接线,也有尽量利用外电源的意思,避免蓄电池放电。据有些质料讲,放电后再进行充电,需8小时以上,还要降容,加快灯具更换。
发表于 2010-3-29 15:12:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-3-29 15:27:17 | 显示全部楼层
设有火灾自动报警的大商场,大车站,大医院...............大多都有强制点亮的应急灯,这些应急灯和普通照明灯并没有太大的不同,只是供电的电源和控制方式不同.
发表于 2010-4-2 12:44:39 | 显示全部楼层
:D;P:):(:P:victory:
发表于 2010-4-2 21:32:09 | 显示全部楼层
这个灯我已经自己给他淘汰了!
发表于 2010-4-2 21:32:57 | 显示全部楼层
这个灯我已经自己给他淘汰了!
     
发表于 2013-8-9 20:16:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 daxia4000 于 2013-8-9 20:19 编辑



    有电的时候,开关触点闭合,红线和黄线电压为0.所以不亮,开关触点断开后,红线失电,L,N之间220V的电压点亮灯具是吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则