账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5758|回复: 7

请教单栋配电小室设置问题?

[复制链接]
发表于 2010-3-4 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区10栋单体30层住宅,共地下室,住宅套内供电采用公变,其余部分采用专变,在地下室设置一处专变配电房。每栋在地下室靠近电气竖井位置设置配电小室向本栋专变部分负荷供电。请教就本工程而言,采用这两种方案都符合规范要求吗?:
(1)从专变至配电小室采用一用一备两路独立电源供电,照明和动力负荷从配电小室内两个配电柜双电源回路供电,并设置动力计量。
(2)从专变至配电小室采用照明和动力负荷分别一用一备两路独立电源供电(共四路),照明和动力负荷分别从配电小室内的照明配电柜和动力配电柜双电源回路供电,动力计量设置在专变配电房内。
抛砖引玉,有更好的配电方案不妨赐教!

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4

查看全部评分

     
发表于 2010-3-4 19:09:05 | 显示全部楼层
一般都是第一种方案,毕竟公用照明和动力负荷不是很多,设置总计量就可以。
如果有商业的,商业再单独进线

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4

查看全部评分

     
发表于 2010-3-4 19:33:56 | 显示全部楼层
同意二楼意见。满足功能的情况下,要尽量节省工程造价。
北京市建筑设计院洪元颐的《建筑工程电气设计》里面有系统图,可以参考,能完全满足你的要求。
     
发表于 2010-3-4 21:15:32 | 显示全部楼层
我们供电部门的规定是 一般的住宅小区除户内外 其它都是一个电价 不分照明动力
 楼主| 发表于 2010-3-5 10:00:43 | 显示全部楼层
多谢各位斑斑的指教!
我也是这么想的,能简单的就不要搞复杂,但是自己的圈子太小,没有讨论的空间。
各位斑斑要是来了湖南长株潭,小弟一定热情款待。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 8 欢迎常来

查看全部评分

     
发表于 2010-3-5 14:41:54 | 显示全部楼层

有事到论坛来发帖,大家相互讨论,相互学习,共同提高。
发表于 2010-3-5 17:50:46 | 显示全部楼层
为什么除住宅套内从公变配电?其他设备如电梯、公共照明、正压风机等都可以从公变配电。只是地下室的照明、消防水泵、排水泵等需从专变配电。
 楼主| 发表于 2010-3-11 09:31:19 | 显示全部楼层
回复 7# mwei-78


哦,这个跟地方电力部门的规定有关。
我们长沙是这样规定的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 00:00 , Processed in 0.083742 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表