账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8384|回复: 10

哪种户内配电方安更合理?

[复制链接]
发表于 2010-2-13 12:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ak76 于 2010-4-18 15:06 编辑

方案一漏保的设置方式使几个分路多了一级控制,是否说明安全性高些?不过个人认为方案二好些,最起码对各分路的限制少一些
方案一:
20070605_80a159b79fd63269ced042q6moeZmvn2.jpg
方案二:
复件 户内配电方案.JPG
 楼主| 发表于 2010-2-13 12:13:42 | 显示全部楼层
怎么上传不了图片啊?
     
发表于 2010-2-13 12:23:58 | 显示全部楼层
[quote]怎么上传不了图片啊? 未命名.gif

点"高级模式"然后点"图片"
 楼主| 发表于 2010-2-13 20:23:54 | 显示全部楼层
谢谢了,还是没用,要求输入图片地址,我图片是放在D盘里的。
 楼主| 发表于 2010-4-18 14:57:09 | 显示全部楼层
传上来了,不过要点击放大看。
     
发表于 2010-4-20 09:37:36 | 显示全部楼层
个人意见,方案二的供电可靠性比较高。投资大。

方案一的供电可靠性差一些,但投资小一 点
     
发表于 2010-4-20 12:24:15 | 显示全部楼层

中国是单相配电,用方案二号。国外三相进户的,通常用一个RCD保护n个出线。
     
发表于 2010-7-29 22:35:32 | 显示全部楼层
同意6楼的,按照江苏省住宅标准来看,还是分开来好,厨房,卫生间等潮湿场所容易发生接地故障,避免停电范围扩大,第二图冰箱分支回路还是放在主开关后面,而且除了大型餐饮业可以不带漏电,住宅还是要设置漏电保护的(属于一般插座类回路)

评分

参与人数 1E币 +40 收起 理由
gdx8785 + 40 说得不错

查看全部评分

     
发表于 2010-7-29 22:57:27 | 显示全部楼层
一个住宅的户内配电,三级负荷末端有必要那么高的供电可靠性么,经济性从何而谈
发表于 2010-8-2 17:06:21 | 显示全部楼层
方案1的箱体尺寸要比方案2的大出不少吧
发表于 2010-8-2 21:26:38 | 显示全部楼层
厨房、卫生间的电源插座回路宜分别设置漏电保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则