楼主: leekin

[求助]请问这种供电方式如何??

  [复制链接]
     
发表于 2010-3-8 21:13:43 | 显示全部楼层
:lol
发表于 2010-3-8 21:59:29 | 显示全部楼层
楼主的做法是错误的,因为你这种做法是假定发电机始终在供电,在变压器失电的情况下才切换使用发电机供电。通常发电机是不启动工作的,因此你的思路错误!
     
发表于 2010-3-8 22:41:03 | 显示全部楼层
首先: LZ说变压器失压脱扣,自动启动发电机组供电。
那么无论对错 他在思路上肯定没有假定发电机始终运转
其次:你连供电给一、二级负荷都不问 怎么就那么肯定他的做法错误?
     
发表于 2010-3-9 01:28:00 | 显示全部楼层

雨蒙蒙兄弟,我也搞不懂你说的啥。
     
发表于 2010-3-9 01:30:20 | 显示全部楼层
这样做不是不可以,通常还是在变压器出线低压柜侧做切换
mwei-78 发表于 2010-3-6 12:56

国外在低压室切换一次就可以,中国末端再切换一次。
搞不懂啊搞不懂。
发表于 2010-3-9 18:21:36 | 显示全部楼层
[quote]请问这种供电方式如何??
变压器失压脱扣,自动启动发电机组供电。

这样的主接线不好。当双回路一路线路发生故障时,发电机启动信号从何取?即使取得信号,由于外电源并未故障,此时启动发电机也不妥;建议主接线改为发电机1路出线与图中消防母线作ATS连锁,双回路出线,1路从图中消防母线引出,1路从图中普通负荷母线引出。
     
发表于 2010-3-9 19:00:33 | 显示全部楼层
系统,越简单,越可靠
     
发表于 2010-3-10 01:54:00 | 显示全部楼层
系统,越简单,越可靠
嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-3-9 15:00

正解。
发表于 2010-3-11 16:51:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc 于 2010-3-11 16:57 编辑
[quote]请问这种供电方式如何??
变压器失压脱扣,自动启动发电机组供电。

这样的主接线不好。当双回路 ...
yueyue 发表于 2010-3-9 18:21


发电机启动信号是从低压主开关辅助接点取得(我理解的,楼主说的应该是这个意思)。
楼主的系统跟你说的系统原理一样,不过你的貌似双回路热备用的时间比楼主的要长。不过都比较费。
楼主这种单变压器+发电机的配电系统只能满足二级负荷的要求,而不能满足一级负荷的要求。
要满足一级负荷的要求就应该把你的系统跟楼主的系统结合起来,设置两段消防母线段(貌似没有这样的规定)。