一类高层是否必须用低(无)烟无卤型

[复制链接]
发表于 2009-12-23 09:57:04 | 显示全部楼层

回复:一类高层是否必须用低(无)烟无卤型

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 22pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt">1.      一类高层建筑,应采用低烟无囱或无烟无囱的电力电缆、电线。(《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.4.1条第2款)。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 22pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 22pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt">一类高层住宅活生生的图审意见!</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 30pt; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 22pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 30.0pt">悲哀!</P>
     
发表于 2009-12-24 05:31:54 | 显示全部楼层

回复:一类高层是否必须用低(无)烟无卤型

<P>确实很尴尬。本地没执行,也没有被审图提。</P>
发表于 2012-6-8 12:03:35 | 显示全部楼层
小弟来请教下,江苏省是否有规范要求,一类高层建筑应使用低烟无卤的电缆?
     
发表于 2015-5-22 16:25:18 | 显示全部楼层
最近总是这个被提
     
发表于 2015-5-22 17:02:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-5-22 23:15 编辑

上海地标
DGJ 08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》
2002-10-01 实施

1.png
2.png

3.png
     
发表于 2015-6-8 16:45:36 | 显示全部楼层
WDZ?最近的一个项目就直接用了