账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6282|回复: 1

电压表的设置

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-10-9 00:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-9 06:28:55 | 显示全部楼层

回复:电压表的设置

<P>第2.3.1条下列回路,应测量交流电压:<BR>一、各段交流主母线。<BR>二、交流发电机和同步调相机的定子回路。<BR>三、500kV系统联络线路(线路侧)。<BR>四、作为电力系统电压监视点的发电厂和变电所的高压或中压母线和总容量为50000kW及以上火力发电厂的发电机电压母线,应装设电压记录表。<BR>五、根据生产工艺的要求,需要监视交流电压的其它回路。<BR>    </P>
<P>--------电测量仪表装置设计技术规程</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则