账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9584|回复: 3

[求助]关于10KV高压柜的几个问题

[复制链接]
     
发表于 2009-10-5 09:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT color=#333333>1、对于进线柜:1)是否必须装避雷器?为什么有的进线柜没装,但是装在PT柜里面?有的是进线柜和PT柜都装了?两个柜子装的是不是目的和原因有所不同?如果都一样,那不是重复了?<BR>                2)进线柜是否必须装电流互感器和电压互感器?如果要装,都装几个?用什么接线方式?进线柜、计量柜、PT柜他们各自装的电流互感器和电压互感器用途都是一样的吗?又或它们各自装的都采用什么接线方式。<BR>       2、对于计量柜:是否必须在电流互感器和电压互感器前面装隔离开关?<BR>       3、对于PT柜:1)装不装电流互感器?若装采用什么连接方式?PT柜子的电压互感器都采用什么连接方式?<BR>2)是否必须装隔离开关?<BR>      4、进线柜、计量柜、PT柜是否可以三合一只做一个柜子?<BR>       5、在什么样的情况下装带电显示装置?是否所有的高压柜都装带电显示装置?</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>希望有在开关设备厂的同行发几个你们做的柜子的一、二次电路图和实物图片;谢谢</FONT></P>
发表于 2009-10-5 11:22:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于10KV高压柜的几个问题

<P>            进一言:10KV配电装置需设进线柜、专用计量柜、避雷器+电压互感器柜、出线柜。</P>
<P>            1 进线柜一般不装避雷器。</P>
<P>            2 计量柜是由供电部门管理,柜内设备是专用的。</P>
<P>            3 避雷器+电压互感器柜通常是装的。</P>
<P>            4 进出线柜需装接地刀闸及来电显示。</P>
     
发表于 2009-10-5 19:47:40 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于10KV高压柜的几个问题

<P>1,进线柜根据需要加避雷器,一般电缆埋地敷设可以不加。我们当地供电局只在PT柜里面和出线回路有避雷器</P>
<P><FONT color=#333333>2)进线柜都有电压互感器,电流互感器根据需要加。计量用的PT是2个,保护用的一般是差动保护的用开口三角形的。</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>2、对于计量柜,电流互感器是串联在电路中的,不可能有隔离。电压互感器用隔离插头就可以<BR>3、还没见过PT柜装有电流互感器的,用隔离插头就可以。</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>4、可以做成一个柜子</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>5、基本上每个柜子都有带点显示器</FONT></P>
<P><FONT color=#333333></FONT> </P>
<P><FONT color=#333333>6、你的问题还真多,水平有限,还真不能一一回答</FONT></P>
     
 楼主| 发表于 2009-10-6 13:55:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]关于10KV高压柜的几个问题

多谢2位的回答,问下LS的为什么出线柜也的装避雷器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则