账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29074|回复: 6

70度防火阀是否需要直接联动停风机的一些见解

[复制链接]
发表于 2009-9-25 16:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>(1)70度防火阀,通常叫防烟防火阀,280度防火阀叫排烟防火阀。先说一下防火阀的分类,一种为电动(磁)型,一种为手动型。</P>
<P>另一种分类方法为常开型和常闭型。电动(磁)阀:可控开控关,同时这种阀类型中还有一种是在熔断关闭后可电动复位的。手动阀</P>
<P>:通常为常开型,熔断关闭后,需要手动复位。<BR>(2)70度防火阀用在哪?答:送风系统中。阀设置的位置:第一种:送风机房内,设置送风机前或风机后,还有前后都放的,这是</P>
<P>通风专业根据他们的防烟要求设置的。第二种:送风管道进入有防排烟要求的房间需要设置,如变配电室位置。第三种:大的空间内</P>
<P>有不同的防排烟分区,每个防烟分区需要设置若干个70度防火阀。<BR>(3)哪种需要和风机联动。对于(1)中的70度防火阀,一般是联锁风机停的。火灾情况下,当通风专业需要进行补风或正压送风时</P>
<P>,需要开着这种风机,(人沿着风来的方向跑也是安全逃生的一种方法),当风管进风温度超过70度时,表示总进送风出现了烟气,</P>
<P>这时必须联锁风机关闭,否则扩大烟气范围。对于(2)、(3)中的70度防烟防火阀,一般不需要联锁风机。当火灾发生时,由于风</P>
<P>管有串烟的可能,当烟气(火灾时烟气温度会超70度)沿送风管到达70度防火阀处时,防火阀熔断关闭,并反馈信号到消防控制室,</P>
<P>这个防烟分区或房间不会出现烟气。<BR>(4)电动型与手动型,民用建筑中防火阀手动居多,电动型主要用在平时常闭,火灾时需要开启的情况下,或者是平时常开,火灾工</P>
<P>况下关闭的情况。不同工程根据火灾工况的通风的不同要求,需要由关哪些阀,开哪些阀,这些是需要由通风提出要求,并且在编程</P>
<P>时需要考虑进去的。<BR>(5)送风机不仅仅应该由70度防火阀联锁。小型建筑可能只有一台送风机和排烟风机,当排烟风机处的280度防火阀熔断关闭时,需</P>
<P>要联锁关闭排烟风机,但同时应该联锁关闭送风机,防止排烟风机关了送风机还开着,引起助燃效应。但有时这种硬联锁会出现问题</P>
<P>,由于防火阀的熔断关闭点和正常的关闭信号无法区分,他们的信号是一个点,所以正常工况下,如果通风专业要求正常情况下排风</P>
<P>兼排烟风机关闭,而送风机运行,则无法通过硬联锁实现,只能通过软联锁(即编程)实现。<BR>(6)以上所说的送风机、排烟机均为火灾模式下需要运行的风机。哪个防火阀需要联锁风机关闭,需要通风专业提出具体要求,电</P>
<P>气专业人员做控制。</P>
发表于 2009-9-25 18:32:39 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机的一些见解

<P>你的一些观点不一定对,也难怪,这是暖通专业的内容。</P>
发表于 2009-10-29 10:07:19 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机的一些见解

楼主不要把通风空调和防排烟的概念混起来。
发表于 2009-10-29 20:27:30 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机的一些见解

当排烟温度达到280度,应关掉排烟风机。这时火区的空气温度为280度,已没有救的必要。
发表于 2009-11-1 16:48:45 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机的一些见解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lhchen</B></FONT> 在(<I>2009/10/29 20:27:30</I>)的发言<BR>当排烟温度达到280度,应关掉排烟风机。这时火区的空气温度为280度,已没有救的必要。</DIV><BR>不是没有救的必要,此时停风机,是防止高温烟气扩散,引起更大范围的火灾。<BR>
发表于 2009-11-5 20:20:49 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机的一些见解

正压送风机当进风温度达70度时,应关机停止送风。当空气温度达70度时,会含有烟气。
发表于 2009-11-5 20:42:50 | 显示全部楼层

回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机的一些见解

<P>规范好像没有那么说</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则