账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9340|回复: 6

关于高层建筑内柴油发电机设计问题................

[复制链接]
     
发表于 2009-8-27 20:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一类高层建筑地下室设置柴油发电机组。</P>
<P>1.柴油发电机房里做了通风 送排风,无防排烟风机。请问这个送排风(非消防风机)是否需要双电源供电。</P>
<P>2.通风一般在做柴油发电机房里的通风时,风机都选择防爆风机。柴油发电机房里属于防爆场所?</P>
<P>3.柴油发电机室里不能防配电柜吗?连柴油发电机组出线后分好几路至其他单体楼的总配电电柜都不能放到发电机室吗?</P>
     
发表于 2009-8-27 23:23:56 | 显示全部楼层

回复:关于高层建筑内柴油发电机设计问题................

<P>1需要</P>
<P>2有储油间的是</P>
<P>3可以放,最好隔开单独房间</P>
发表于 2009-8-28 09:22:10 | 显示全部楼层

回复:关于高层建筑内柴油发电机设计问题................

<P>1.发电机房如果着火了,排烟也没有用,发电机房一般都设气体灭火,如果着火了,是用气体灭火迅速灭火,通风专业告诉你是普通排风机的意思已经很明确了,是平时通风用的,不需要双电源供电。</P>
<P>2。这个问题是通风专业考虑的,风机是通风专业选的,不是电气专业选的,所以不是电气专业考虑的问题。</P>
<P>3。发电机本身的控制柜肯定是要放在发电机房里,发电机发出的电再分配的柜子应该放在低压配电室里。</P>
     
发表于 2009-8-28 18:55:35 | 显示全部楼层

回复:关于高层建筑内柴油发电机设计问题................

发电机房里的通风、送排风是为了满足发电机工作的需要而设置的,设置发电机就是满足重要负荷供电要求的,发电机本身也属于重要设备。难道你就给发电机的启动电源一个插座就可以吗?至少我不敢这样做,还应该给他蓄电池
     
发表于 2009-8-28 20:31:30 | 显示全部楼层

回复:关于高层建筑内柴油发电机设计问题................

<P>1、这个风机通常不是满足发电机工作用的,普通房间换气,我遇到的容量都只有0.18KW之类,消防时可以不用,未按消防电源供电。</P>
<P>2、油机房未按爆炸环境作,火灾危险场所而已。通风选防爆风机是规范的问题,相互间没有统一。</P>
<P>3、油机房设配电柜直接分配多是冷备,热备的话先扯回低配再配出。</P>
<P>以上是偶的作法。</P>
<P>楼主的问题在大鼻山的博客里都有问,可以点一哈他的链接,回答多有启发。</P>
发表于 2009-8-31 08:56:47 | 显示全部楼层

回复:关于高层建筑内柴油发电机设计问题................

<P>1、发电机房间的送排风是需要的,但是发电机本身就有个吸风和排风的循环的,就我看来,空间足够大和温度适宜的话,应该不会影响发电机的正常工作,空间小的话最好使用送排风使房间内的风压和温度不会影响发电机正常工作!主要送排风是发电机的工作需要!这个是我安装发电机的经验</P>
<P>2、一般将发电机的柴油储存房间视为防爆场所,因为有些设计都是这么做,包括设置的防爆灯,既然柴油储存房间为防爆场所,发电机是利用柴油发电的,你说算不算防爆场所?</P>
<P>3、配电箱都是分开放的,这个你都还要质疑?这个为了检修方便,以及你加设的其他的用电设备可以从每个楼层的分箱子拉。应单独设置!!</P>
发表于 2009-8-31 23:13:25 | 显示全部楼层

回复:关于高层建筑内柴油发电机设计问题................

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009/8/27 20:18:35</I>)的发言<BR>
<P>一类高层建筑地下室设置柴油发电机组。</P>
<P>1.柴油发电机房里做了通风 送排风,无防排烟风机。请问这个送排风(非消防风机)是否需要双电源供电。</P>
<P>2.通风一般在做柴油发电机房里的通风时,风机都选择防爆风机。柴油发电机房里属于防爆场所?</P>
<P>3.柴油发电机室里不能防配电柜吗?连柴油发电机组出线后分好几路至其他单体楼的总配电电柜都不能放到发电机室吗?</P></DIV>
<P><BR>1  柴油发电机要在消防时间使用,其机房通风机要满足柴油发电机的运行环境要求,故需要双电源供电,</P>
<P>2 </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">储油间排风系统<BR>可以与1合用,此时通往储油间的支管上设止回阀、防火阀;也可以单独设系统,采用防爆通风机</P>
<P>3   由于储油间的防火墙的耐火时间是2H,其防火门是甲级的,因此与发电机房有良好的隔离,故,其他附件的放置,可以操作方便确定。<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则