账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9492|回复: 7

住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题

[复制链接]
     
发表于 2009-8-19 15:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>小区内泵房,容量约200kw,进线为双电源一用一备。主要负荷为水泵,还有其他一些小负荷,请问低压系统进线采用ATSE好,还是采用两个受电柜好(单母线不分段),即两路电源各进一个受电柜?谢谢!</P>
发表于 2009-8-19 19:06:11 | 显示全部楼层

回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题

<P>个人认为如果水泵有很多,还是采用你的第二套方案较好</P>
发表于 2009-8-22 17:26:35 | 显示全部楼层

回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题

<P>两个受电柜手动切换?要是有消防泵,那必须要ATS,没有的话怎么也无所谓。看造价了。</P>
发表于 2009-8-23 10:53:52 | 显示全部楼层

回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>风云1983</B></FONT> 在(<I>2009/8/22 17:26:35</I>)的发言<BR>
<P>两个受电柜手动切换?要是有消防泵,那必须要ATS,没有的话怎么也无所谓。看造价了。</P></DIV><BR><BR>无论如何消防电源要独立,不能和生活水泵共电源,双电源也不行
     
 楼主| 发表于 2009-8-25 09:15:27 | 显示全部楼层

回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题

<P>水泵不多,都是生活水泵,就4台左右,别的负荷也很少,有3路左右小负荷吧。切换时间要求不高,手动切换完全可以。</P>
<P>目前想采用2个受电柜那种,因为是低压电源直接进来的,高压端不受控本单体控制,所以要考虑两路电源(一用一备)的互锁问题,这也是这个方案最不好解决的问题,除了电气连锁外,还想采用程序锁,不知道GGD柜用的隔离开关哪种带程序锁。</P>
<P>现场遇到这种情况,都是把其中一路进线开关下端母排拆下来,用的时候再安装上。</P>
发表于 2009-8-25 10:00:36 | 显示全部楼层

回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题

<P>个人来说赞成方案2,这里涉及到国人对重要负荷的配电观念问题。特别是重要负荷,维系在ATSE上是不可靠的</P>
     
 楼主| 发表于 2009-8-25 10:40:26 | 显示全部楼层

回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题

<P>重要负荷维系在ATSE上是不可靠的,建设单位运行管理人员也这么说,但是,消防负荷不是一样用ATSE吗?</P>
发表于 2009-8-25 21:10:04 | 显示全部楼层

回复:住宅小区内生活给水泵房配电系统的问题

<P>            低压电源进线用ATSE好。一是小区生活水泵房可视为二级负荷。二是由ATSE直接向水泵供电,配电系统简</P>
<P>     单。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 10:40 , Processed in 0.082013 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表