回复:一有排烟多层宿舍楼做法
<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2009/6/21 0:03:17</I>)的发言<BR>
<P>宿舍楼内走道超过40m,按规范应设置排烟,宿舍楼室外消防用水量未超过25,从照明总箱单独一路电源配电可以吗?</P>
<P>宿舍楼为设火灾自动报警系统,在每楼层排烟阀附近设手动按钮,火灾时能手动开启风机,屋面280度排烟阀动作时联动关闭排风机,</P>
<P>以上做法合理吗?</P></DIV>
<P>有自动报警系统,为什么仅要手动,火灾报警时,应自动打开排烟阀并联动排烟风机。自动失败时,用手动。</P>