有河道是高压一般是如何引入的?
返回列表
发新帖
查看:
7109
|
回复:
4
有河道是高压一般是如何引入的?
[复制链接]
stupid22
stupid22
当前离线
积分
4
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-6-20 17:47:58
|
显示全部楼层
回复:有河道是高压一般是如何引入的?
<P>1,可以用电缆引入。</P>
<P>2.每户100㎡,按照6kw留配电箱,每栋楼为6x2x6=72kw.十九栋楼共72x19=1368kW。按照变压器负载率85%考虑,建议选择2台800KVA的干式变压器。(以上计算没考虑利用系数。电力局实际供电应该在1200KVA左右。)</P>
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
lxx
lxx
当前离线
积分
8
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-6-20 20:46:02
|
显示全部楼层
回复:有河道是高压一般是如何引入的?
<P>2.每户的容量跟当地的供电部门要求有关,假设8kW/户:</P>
<P>一共19x2x6=228户</P>
<P>安装容量=228x8=1824kW</P>
<P>计算容量=1824x0.3=638.4kW(需要系数取0.35,与住户数有关,根据当地供电部门要求,0.35是我这边的要求)</P>
<P>变压器容量=638.4/0.85/0.9=834.5kVA(负荷率取0.85,功率因数取0.9)</P>
<P>因此变压器容量取1000kVA差不多了</P>
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
治学以诚
治学以诚
当前离线
积分
215259
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-6-29 14:14:33
|
显示全部楼层
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
beaty
该用户已被删除
楼主
|
发表于 2009-6-18 15:55:05
|
显示全部楼层
|
阅读模式
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
相关帖子
•
高压设备电晕紫外成像检测图像增强方法的研究
•
箱变的检修孔是设置在箱变里面,还是外面?
•
高压柜接地刀把什么接地了?
•
GB 25287-2010 周界防范高压电网装置
•
GB/T 15166.4-2008 高压交流熔断器 第4部分:并联电容器外保护用熔断器
•
高压开关柜中母线固定间距?
•
GBT17467_1998___高压低压预装式变电站
•
高压配电系统有哪几种形式,高压开关柜(环网柜,中置柜)如何选择?
•
mall供配电设计图纸审核意见
•
高压侧过流兼做变压器低压侧G保护文章合集
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
mzlele
mzlele
当前离线
积分
214
IP卡
狗仔卡
发表于 2009-6-19 16:43:15
|
显示全部楼层
回复:有河道是高压一般是如何引入的?
<P>1。不是只能</P>
<P>2。1000</P>