账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15916|回复: 13

地下车库分为9个防火分区,柴油发电机容量怎么确定?

[复制链接]
     
发表于 2009-6-12 00:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>地下车库分为9个防火分区,柴油发电机容量怎么确定?(现假设都是纯消防负荷,不含非消防重要负荷)</P>
<P>按最大防火区的总容量?按最大的防火分区的和相临近两个防火分区的总容量?</P>
发表于 2009-6-12 10:31:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-13 10:22:58 | 显示全部楼层

回复:地下车库分为9个防火分区,柴油发电机容量怎么确定?

<P>需要确定各种消防泵的型号,这一部分如果你做不了,就请水的做,这样电机功率就知道了,再考虑其他消防设备的功率它们之和即可。但要用有关公式复核一下,即能否直接启动得了。</P>

<P>与最大防火区的总容量?按最大的防火分区的和相临近两个防火分区的总容量好像没有必然的关系</P>
     
发表于 2009-6-13 11:10:41 | 显示全部楼层

回复:地下车库分为9个防火分区,柴油发电机容量怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/6/12 10:31:16</I>)的发言<BR>给水设计是一次灭火,按一个分区即可</DIV><BR><BR>我顶这个。。。。
     
 楼主| 发表于 2009-6-13 11:33:40 | 显示全部楼层

回复:地下车库分为9个防火分区,柴油发电机容量怎么确定?

<P>一位师傅的回答:</P>
<P>中型民用建筑,往往由地下室、裙房及数个塔楼组成,包含了多个防火分区。进行消防负荷计算时,不能盲目地将所有消防用电设备同时计入。 <BR>推荐的计算原则是,常规规模的工程,只须考虑某一个着火点(正如水消防一样),亦即,一般不认为两个及以上的防火分区同时发生火灾。此时,消防泵作为固定负荷必须要计入,而消防电梯、防排烟风机、应急照明等负荷计入多少,则要视其在火灾时实际投入服务的负荷大小而定,不一定限于着火点所在的防火分区。其中,考虑到某防火分区火灾时,其相邻分区防排烟风机也可能开启,所以建议这部分负荷以考虑进去,以求稳妥;此外,应急照明一般占量不大,楼宇火灾时,如果要求全楼人员都要疏散,则应急照明最好也都考虑。</P>
     
发表于 2009-6-14 19:18:14 | 显示全部楼层

回复:地下车库分为9个防火分区,柴油发电机容量怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009/6/13 11:33:40</I>)的发言<BR>
</DIV><BR><BR>师傅的话好耳熟
发表于 2009-6-15 13:49:07 | 显示全部楼层

回复:地下车库分为9个防火分区,柴油发电机容量怎么确定?

<P>消防设备功率最大的就是消防水泵,喷淋泵,它们的计算是为扑灭初期火灾用的。初期火灾自然开始于一个防火分区,这不是柴油发电机选择的关键。关键是</P>
<P>1计算停电事故时要保证的负荷</P>
<P>2计算火灾时需要的负荷,</P>
<P>3取两者大的</P>
<P>4验算火灾时最大使用水泵能否启动。</P>
     
发表于 2009-6-16 02:03:37 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>是啊,道理说的都差不多。但是一求稳妥考虑相邻防火分区,如果是个大包围,相邻有四五个防火分区,瓜了萨。水考虑一个区,排烟考虑两个防烟分区,电咋个不规范一个喃?</P>
<P>我们的师傅说要适当考虑火势蔓延,比如火刚好在两个防火分区之间。我们按相邻最大两个防火分区计。也有道理。</P>
<P>我个人顶一个防火分区。</P>
     
发表于 2009-6-17 09:07:39 | 显示全部楼层

回复:地下车库分为9个防火分区,柴油发电机容量怎么确定?

o(∩_∩)o
发表于 2009-6-18 13:56:57 | 显示全部楼层

回复:地下车库分为9个防火分区,柴油发电机容量怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pigl</B></FONT> 在(<I>2009/6/16 2:03:37</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>顶这两位,学习了··<BR>
     
发表于 2010-6-6 14:24:59 | 显示全部楼层
建筑电气 2008年第6期: 小区消防用电设备负荷计算原则探讨 洪友白  可供参考
发表于 2010-6-6 21:35:27 | 显示全部楼层
地下车库分为9个防火分区,柴油发电机容量怎么确定?
防火分区的多少与柴油发电机的容量没有必然关系
发表于 2010-6-6 22:17:10 | 显示全部楼层
这个问题以前我也是想找规范手册,结果找不到,规范手册上的东西根本细不到具体的工程。
以前我们总工也说过,大致和以上的朋友说的差不多,这个算是行内默认的法子吧。一个防火分区加临近的一两个分区再加防火分区所在的地上一两个单体(单体如果够多的话),不过学以致用的水专业说法比较深入问题的根本。
我们论坛人少,可问题都比较实在,内容比较倾向于方法及原理,范围比较倾向于整个系统,我很喜欢这里。
发表于 2010-6-7 07:04:20 | 显示全部楼层
1在消防设备中,用电量最大的当属喷淋泵,消火栓泵,首先应该根据规范确定水泵的压力和流量。进而确定水泵的功率。2防排烟风机的数量和参数需要暖通专业确定,这部分电机功率也不小。3消防电梯也是不应忽视的,至于火灾报警系统耗电比较有限。以上总需求即可确定消防总功率-------进而确定柴油发电机功率。说明一个问题,与防火分区数量的多少,没有直接关系。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 11:36 , Processed in 0.073359 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表