楼主: 嘿嘿嘿嘿

图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

[复制链接]
     
发表于 2009-7-24 00:05:07 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<P>知了,谢过。</P>
     
发表于 2009-8-2 16:33:55 | 显示全部楼层

回复:图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>嘿嘿嘿嘿</b> 在(<i>2009/6/11 11:46:42</i>)的发言<br><p>图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般</p><p>水箱液位要求起稳压泵的</p></div><br>能不能说说是哪个图集第几页啊?贴个图也行。<br>
发表于 2010-12-28 13:00:26 | 显示全部楼层
图集上要求消防泵和喷淋泵的启动,消防水池液位信号能起泵,这是为那般

图集上有么?我看的图集(08D800)上面是 消防水池液位信号起报警作用,没有启泵功能。

3)消防控制室内,对自动喷淋灭火系统应有下列控制、监测功能:
——总线自动控制系统的启、停;
——直接手动控制喷淋泵的启、停;
——系统的控制阀开启状态;
——喷淋水泵电源供应和工作状况;
——水池、水箱的水位;对于重力式水箱,在严寒地区宜安设水温探测器,当水温降低达5℃以下时,应发出信号报警;
——干式喷水灭火系统的最高和最低气压;在压力的下限值时,应启动空气压缩机充气,并在消防控制室设空气压缩机手动启动和停止按钮;
——报警阀和水流指示器的动作状况。
     
发表于 2010-12-28 18:34:38 | 显示全部楼层
楼上这个是不是新的《火规》报审稿。。。。
发表于 2010-12-28 18:42:06 | 显示全部楼层
08民规里面 的!
     
发表于 2010-12-28 19:01:48 | 显示全部楼层
哎,我规范不熟了。。。。
发表于 2010-12-29 20:36:22 | 显示全部楼层
楼主的问题有点混淆,此泵非彼泵。
是指的消防水池的给水泵还是消火栓泵和消防喷淋泵?这个和启动方式有完全的不同。