账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: shifeng2001

质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

[复制链接]
     
发表于 2009-7-10 01:39:25 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P>《低规》的讨论稿相关条文改成“在建筑物闷顶内有可燃物时,应采用金属导管、金属槽盒布线”。</P>
<P>对配电线路来说,9楼应该说得很清楚了。</P>
<P>火警线路在新《民规》里是:</P>
<P>4 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属导管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线;<BR>5 消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路暗敷设时,应采用穿导管保护,并应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;当明敷时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,并应在金属导管或金属线槽上采取防火保护措施;采用绝缘和护套为难燃性材料的电缆时,可不穿金属导管保护,但应敷设在电缆竖井内;</P>
<P>在《火规》讨论稿中是这样:</P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char" class=MsoNormal><st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">15.2.1</st1:chsdate>火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线<o:p></o:p></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char" class=MsoNormal><st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">15.2.2</st1:chsdate>火灾自动报警系统的电源线、消防联动控制线应采用耐火类铜芯绝缘导线或铜芯电缆,通信、警报和应急广播线宜采用耐火类铜芯绝缘导线或铜芯电缆, 当线路采用暗敷设时,宜采用金属管或难燃型刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="30" UnitName="mm">30mm</st1:chmetcnv>。当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。<o:p></o:p></P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char" class=MsoNormal><st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">15.2.3</st1:chsdate>在线槽内成束敷设的导线或电缆,应采用绝缘和护套经阻燃处理的导线或电缆,当采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。</P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char" class=MsoNormal><o:p></o:p> </P>
<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char" class=MsoNormal><o:p>是不是很晕?!</o:p></P>
 楼主| 发表于 2009-10-29 09:55:58 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P>事情能解决,但讨论不容易出结论。我觉得这个问题的起因简单,就是怕着火,当然,鼻哥也分析了那种怕着,那种不怕着的问题。14楼的疑义我赞成。</P>
<P>关于我的问题,用实际情况表述:32层住宅,普通照明线路,应急照明线路,消防报警线路,有限电视线路,哪个能用阻燃pvc,电视不让用pvc ,必须铁管,给个解释?</P>
发表于 2009-10-29 12:08:49 | 显示全部楼层

回复:质检站说吊顶内不让走pvc管,我没找到证据?

<P>我认为采用金属管的目的主要是考虑防火性能好点.不知我这个理解对不对?--------------</P>
<P>穿金属管也需要涂防火涂料,才能防火。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 06:09 , Processed in 0.084369 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表