账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6862|回复: 5

一个综合布线的小问题

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-4-30 16:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-5-2 06:38:23 | 显示全部楼层

回复:一个综合布线的小问题

<P>这个规定是为了保证双绞线对有高度的对称性从而能有效地抑制串音干扰减小回波损耗。如果距离太小,小于15米,</P>
<P>双绞线安装时的开绞长度与双绞线本身的长度的比值过大。不能保证双绞线的高度对称性,双绞线的阻抗特性就发生变化,影响了传输性能。信号传输质量下降。</P>
     
发表于 2009-5-2 17:14:38 | 显示全部楼层

回复:一个综合布线的小问题

楼上的,给个出处,我也学习学习。。。
发表于 2009-5-3 05:13:22 | 显示全部楼层

回复:一个综合布线的小问题

<P>徐超汉:智能化大厦综合布线系统设计与工程(修订版) 电子工业出版社 1998.第二次印刷。</P>
<P>P207:</P>
<P>3.桥接分叉或多组合电缆以及连接到多重信号插座的电缆。任意对称电缆组或单元之间近端串音衰减至少要比单一组合的4对电缆近端串音衰减好一个Δ</P>
<P>Δ=6dB+10lg(n+1)dB</P>
<P>如果小于15米,这个衰减不够。影响传输质量。</P>
发表于 2009-5-3 05:20:59 | 显示全部楼层

回复:一个综合布线的小问题

<P>该书P178:</P>
<P>双绞线连接时技术指标:</P>
<P>通端串扰>24dB</P>
<P>返回损耗>10dB</P>
<P>如果小于15米,这个衰减不够。也影响传输质量。</P>
<P><BR> </P>
发表于 2009-5-3 05:24:20 | 显示全部楼层

回复:一个综合布线的小问题

这是一个问题的几种解释,有通俗的说法,有较专业的解释。不对之处请各位指正
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:41 , Processed in 0.061028 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表