账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9687|回复: 14

[问题探讨] 630KVA干式变压器,低压柜..................

[复制链接]
     
发表于 2009-4-15 13:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>630KVA干式变压器,低压柜总进线断路器为1250A,电流互感器必须要大于等于1250吗?</P>
<P>有人说必须大于等于1250因为电流互感器也要此断路器保护?</P>
<P>如果我计算电流为905A 我电流互感选1200可以吗?</P>
     
发表于 2009-4-15 13:28:02 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

选1500。<br><br>PS:标准的CT一次侧电流有1200这档吗?
发表于 2009-4-15 14:11:11 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

<P>有1200这挡</P>
     
发表于 2009-4-15 14:48:04 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>一级注册民工</b> 在(<i>2009-4-15 14:11:11</i>)的发言<br><p>有1200这挡</p><br></div><br>GB上没有这个数值。因此还是不建议在图纸上标注非标规格。<br><br> 200941514474157.jpg
发表于 2009-4-15 15:11:45 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

<P>反对</P>
<P>建议可以采用</P>
<P>明明很多手册有这档,就因为一本老规范的非强制推荐而扼杀了新技术新产品的推广使用</P>
<P>未免............</P>
<P>个人意见,哈哈.</P>
     
发表于 2009-4-15 15:58:44 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>一级注册民工</b> 在(<i>2009-4-15 15:11:45</i>)的发言<br><p>反对</p><p>建议可以采用</p><p>明明很多手册有这档,就因为一本老规范的非强制推荐而扼杀了新技术新产品的推广使用</p><p>未免............</p><p>个人意见,哈哈.</p></div><br>手册不是国家标准,不具有法规效力。<br><br>而且要说明的是,这不是老规范,也不是非强制性的。GB 1208-2006《电流互感器》是强制性国家标准,而且上面的电流数值一章节全部为强制性条文。<br><br>对于手册中数据与国家强制性标准中的强制性条文不符的情况,我的意见是以强条为准。<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2009-4-15 16:05:27 编辑过」</div>
发表于 2009-4-15 16:45:06 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-4-15 15:58:44</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>一级注册民工</B> 在(<I>2009-4-15 15:11:45</I>)的发言<BR>
<P>反对</P>
<P>建议可以采用</P>
<P>明明很多手册有这档,就因为一本老规范的非强制推荐而扼杀了新技术新产品的推广使用</P>
<P>未免............</P>
<P>个人意见,哈哈.</P></DIV><BR>手册不是国家标准,不具有法规效力。<BR><BR>而且要说明的是,这不是老规范,也不是非强制性的。GB 1208-2006《电流互感器》是强制性国家标准,而且上面的电流数值一章节全部为强制性条文。<BR><BR>对于手册中数据与国家强制性标准中的强制性条文不符的情况,我的意见是以强条为准。<BR></DIV>
<P><BR>规范只是说优先,没说不能用吧,1200是60的20倍,没错吧,1200说明不是非标的..<BR></P>
<P>还是个人看法</P>
<P>另:能帮忙给个规范下载地址不,找不到下的地方.谢谢</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 一级注册民工 在 2009-4-15 16:52:14 编辑过」</div>
     
发表于 2009-4-15 19:35:02 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

<DIV class=quote>以下是引用 <B>一级注册民工</B></FONT> 在(<I>2009-4-15 16:45:06</I>)的发言<BR>
<P><BR>规范只是说优先,没说不能用吧,1200是60的20倍,没错吧,1200说明不是非标的..<BR></P>
<P>还是个人看法</P>
<P>另:能帮忙给个规范下载地址不,找不到下的地方.谢谢</P></DIV>
<P><BR><BR>呵呵,很高兴与先生探讨规范标准,我再说下我的看法,请指正:</P>
<P>在GB 1208-2006中,关于电流互感器的额定一次侧电流标准值的规定已经不是推荐性,而是强制性的。对于所列的电流值中,10、15、20、30、50、75及其十进制倍数或小数为优先值(注意,十进制倍数是指10、100、1000倍,先生所的20倍不算);12.5、20、40、60及其十进制倍数或小数为是非优先值。在这些数值以外的数值,比如咱们谈论的1200,是非标准的。</P>
<P>为什么说1200是非标准电流值呢?因为实际GB 1208-2006中的额定电流值是遵照国家标准GB/T 762-2006《标准电流等级》的规定。在《标准电流等级》中明确规定:所有电气设备额定电流值应从下表中选取。(见抓图),此表所列数值以外的电流值均为非标准。<BR> 200941519324684.jpg </P>
<P>因此1200A的CT是非标准的,我个人意见是,在图纸中应尽量避免采用此类非标准的元件和设备。</P>
     
发表于 2009-4-15 19:37:33 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

相关的规范家里没有,等明天上班再传上来吧。
发表于 2009-4-15 20:00:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-4-15 20:08:32 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-4-15 20:00:38</I>)的发言<BR>
<P>如果我计算电流为905A 我电流互感选1200可以吗?</P>
<P>当然可以了。</P>
<P>问题出在,你马大鞍小。作为变压器出线上的互感器应该大于变压器的额定电流。3/4的比值。</P></DIV>
<P><BR><BR>也是,说着说着跑题了……</P>
<P>他选1200就不错了,我刚碰到审图的要我选1000的呢……</P>
     
 楼主| 发表于 2009-4-15 22:41:30 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

这里我主要想知道的一个问题:有人说电流互感器值必须大于或等于该处断路器的额定电流,因为电流互感器也要此断路器保护。这个说法是否正确?
发表于 2009-4-16 04:30:50 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

选1500/5A的。<BR>
发表于 2009-4-16 08:44:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-18 16:18:32 | 显示全部楼层

回复:630KVA干式变压器,低压柜..................

<P>             行家的&lt;标准电流等级&gt;与变压器容量等级是一致的,非常容易记.虽不曾见过&lt;GB1208-2006&gt;,看来是有道理的.</P>
<P>              变压器高压侧或低压侧所装CT,作指示表计用,其变比通常选用3/4.若用作变压器微机型差动保护,CT的一次额</P>
<P>              定电流需接近略大于变压器的额定电流,&lt;标准电流等级&gt;更能符合这一要求.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则