<P>to:<B>一级注册民工</B></P>
<P>第一:</P>
<P>假设10盏灯,200W/个,功率因数0.9,计算电流10A.</P>
<P>单相回路220v送,采用4mm的线送电.</P>
<P>4mm线的电流负载距大约是2.207%/(A.km)</P>
<P>假设送电100m 压降大约是2.027x10x0.1=2.207%</P>
<P>如该为三相送电,计算电流为3.3,相应压降为2.027x3.3x0.1=0.669%</P>
<P>所以当压降限定死以后,3相供电的距离可以是单相的3倍左右</P>
<P>========================================================</P>
<P>这个算法好象不对,我已经说过了,灯具全部接在220V上,并不是接在380V上,此种计算方法不成立</P>
<P>另,三相对应则为30个灯,压降是不变的 </P>
<P>我的意思就是说:</P>
<P>三路220供电,每路10个灯,这样,根据规范只能最多供100M,</P>
<P>我换成三相,380V供电,还是这30个灯,因为全部是220V的灯,那只能是每相10个</P>
<P>这样,两者计算电流,压降都一样,为何按规范就可以供300M了?</P>
<P>=======================================================</P>
<P>第二:我同意你的说法,接地在配电箱处应该已经定了,但你可有定为TT或TN-S,</P>
<P>按你问题来说,我觉得,如果20m以外的灯具基本可以考虑设置室外配电箱了,这个箱子可以考虑采用TT制,</P>
<P>20m以内的,基本可以考虑在建筑无内做配电箱,可以考虑做TN-S制.</P>
<P>PS,个人意见.</P>
<P>===========================================================</P>
<P>同意你的意见:我就是觉得箱太多了,而且要分别控制,但功能却统一,有些浪费</P> |