听说福建有要求,公建中不允许使用BV导线了,是真的吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-4-10 21:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
听说福建有要求,公建中不允许使用BV导线了,是真的吗?
     
发表于 2009-4-11 00:55:12 | 显示全部楼层

回复:听说福建有要求,公建中不允许使用BV导线了,是真的吗?

<P>有什么依据吗?</P>
<P>英国还没作出这样的规定呢。</P>
发表于 2009-4-11 07:38:07 | 显示全部楼层

回复:听说福建有要求,公建中不允许使用BV导线了,是真的吗?

是这样的,福建有一个地方规定,说在公共建筑不能使用含聚氯乙烯的电线和电缆,说是火灾时会产生毒烟,BV线就是含聚氯乙烯的电线,06搞的一个泉州的一个项目,当地的审图很挑刺,就说不能用BV线。
发表于 2009-4-11 07:38:30 | 显示全部楼层

回复:听说福建有要求,公建中不允许使用BV导线了,是真的吗?

<P>那用什么???</P>
     
发表于 2009-4-12 14:59:27 | 显示全部楼层

回复:听说福建有要求,公建中不允许使用BV导线了,是真的吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>orange001</B></FONT> 在(<I>2009-4-11 7:38:30</I>)的发言<BR>
<P>那用什么???</P></DIV><BR>如果当地真有这样的地方规定"公建中不允许使用BV导线了",那就全用低烟无卤电缆和导线<BR>
     
发表于 2009-4-13 17:23:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-4-15 16:47:26 | 显示全部楼层

回复:听说福建有要求,公建中不允许使用BV导线了,是真的吗?

听着有点不可思议。。。。。。。。。。。。。。。。
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-4-17 17:12:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-4-17 17:15:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
beaty 该用户已被删除
发表于 2009-4-17 17:18:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-17 19:22:32 | 显示全部楼层

回复:听说福建有要求,公建中不允许使用BV导线了,是真的吗?

<P>国家建筑标准设计图集D800-1~3,第20页:</P>
<P>13.4 为防止商业建筑火灾时产生有毒气体,动力,照明线路宜采用低烟低毒的阻燃电缆,应急照明线路宜采用耐火线缆。</P>
<P>------------------------《商店建筑设计规范》JGJ48-88</P>