账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13776|回复: 11

[讨论]厨房的炊事用电设备都需要设漏电保护吗?

[复制链接]
     
发表于 2009-4-6 20:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>设计一个500人的食堂,厨房的炊事用电设备(单相.三相均有),请问:这些设备都需要设漏电保护吗?三相设备漏电保护是三极还是四极的?用来运送食品的提升机是单相的还是三相的?如果是三相的,用不用N线?</P>
     
发表于 2009-4-6 20:42:46 | 显示全部楼层

回复:[讨论]厨房的炊事用电设备都需要设漏电保护吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009-4-6 20:19:11</I>)的发言<BR>
<P>设计一个500人的食堂,厨房的炊事用电设备(单相.三相均有),请问:这些设备都需要设漏电保护吗?三相设备漏电保护是三极还是四极的?用来运送食品的提升机是单相的还是三相的?如果是三相的,用不用N线?</P></DIV>
<P><BR><BR>我的看法:</P>
<P>1)"这些设备都需要设漏电保护吗?"-----------这些设备都设漏电保护为好</P>
<P>2)"如果是三相的,用不用N线?"---------如果是到三相电机的导线,当然不用N线,如果是到控制单元或控制箱的导线,当然就必需有N线</P>
发表于 2009-4-6 20:54:26 | 显示全部楼层

回复:[讨论]厨房的炊事用电设备都需要设漏电保护吗?

三相设备漏电保护是四极,&lt;&lt;低配&gt;&gt;规范开关选择一节自己看看!
     
发表于 2009-4-7 15:35:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]厨房的炊事用电设备都需要设漏电保护吗?

<P>我来补充,食品的提升机一般为3相的,俗称电葫芦,到电动机不需要N线 </P>
<P>其余问题同<STRONG>gdx兄</STRONG></P>
发表于 2009-4-7 22:40:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]厨房的炊事用电设备都需要设漏电保护吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>myjob44944</B></FONT> 在(<I>2009-4-6 20:54:26</I>)的发言<BR>三相设备漏电保护是四极,&lt;&lt;低配&gt;&gt;规范开关选择一节自己看看!</DIV><BR><BR>这可不一定的,三相平衡负荷就多余了
     
 楼主| 发表于 2009-4-8 07:38:14 | 显示全部楼层

回复:[讨论]厨房的炊事用电设备都需要设漏电保护吗?

如果三相负荷没有N线,PE线不允许穿过漏保,那用四极漏保有什么意义?
     
发表于 2009-4-8 09:58:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]厨房的炊事用电设备都需要设漏电保护吗?

<P>单相220v电源供电的电气设备,选用二极二线式剩余电流保护装置;</P>
<P><BR>三相三线式380V电源供电的电气设备,先选用三极三线式剩余电流保护装置;</P>
<P><BR>三相四线式380V电源供电的电气设备,三相设备与单相设备共用的电路应选用四极四线式剩余电流保护装置;</P>
发表于 2009-4-8 21:42:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]厨房的炊事用电设备都需要设漏电保护吗?

抱歉,我指的是用N线的,你看看这一节就知道了!
     
发表于 2009-4-10 10:48:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-4-10 21:28:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]厨房的炊事用电设备都需要设漏电保护吗?

<P>产品样本只标三相380V,不知道炊事设备是三相四线式供电的,还是三相三线式供电的,如果选用了四极四线式剩余电流保护装置,但实际上是三相三线式380V电源供电的电气设备,这时会怎么样?漏电保护还会起作用吗?</P>
     
发表于 2009-4-10 21:51:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]厨房的炊事用电设备都需要设漏电保护吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009-4-10 21:28:02</I>)的发言<BR>
<P>产品样本只标三相380V,不知道炊事设备是三相四线式供电的,还是三相三线式供电的,如果选用了四极四线式剩余电流保护装置,但实际上是三相三线式380V电源供电的电气设备,这时会怎么样?漏电保护还会起作用吗?</P></DIV><BR>炊事设备大多有自己的控制环节,应该采用4P漏电开关.否则合不了闸
发表于 2009-5-24 22:16:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]厨房的炊事用电设备都需要设漏电保护吗?

电机肯定是不用N线的,关键是控制回路是用380还是220的,最好还是找个样本看看吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 05:25 , Processed in 0.064794 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表