账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9866|回复: 10

两路独立10kv 高压

[复制链接]
     
发表于 2009-4-2 22:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>两路独立10kv 高压,10KV采用高压为单母线分段运行方式,中间设联络开关。平时两路电源同时运行,互为备用。当一路电源故障时,由<STRONG>手动</STRONG>联络开关合闸,由另一路电源承担全部负荷。</P>
<P>请问上面到底应该是手动还是自动?。如果是手动那还能保证一级负荷的转换时间吗?</P>
发表于 2009-4-2 23:09:19 | 显示全部楼层

回复:两路独立10kv 高压

高压手动,低压双电源ATS自动,可以满足一般一级负荷的转换时间
     
发表于 2009-4-3 02:14:41 | 显示全部楼层

回复:两路独立10kv 高压

<P>3.3.4 根据允许中断供电的时间,可分别选择下列应急电源:<BR>1 快速自动启动的应急发电机组,适用于允许中断供电时间为15~30s的供电;<BR>2 带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路,适用于允许中断供电时间大于电源切换时间的供电;<BR>3 不间断电源装置(UPS),适用于要求连续供电或允许中断供电时间为毫秒级的供电;<BR>4 应急电源装置(EPS),适用于允许中断供电时间为毫秒级的应急照明供电。</P>
<P>我们这里的供电局好像不随便同意高压自投。根据一级负荷允许切换时间分别设置吧。况且现在推崇非消防一级负荷都末端切换,1楼可解。</P>
<P>楼主名字好搞笑。</P>
发表于 2009-4-3 08:58:53 | 显示全部楼层

回复:两路独立10kv 高压

<P><FONT color=#ff0000>一级负荷的转换时间</FONT></P>

<P>谁有规范点的资料? 哪里有明确过其转换时间?忘共享.没有明确这个,一级负荷是否要末端自切没法谈!</P>
发表于 2009-4-3 14:23:39 | 显示全部楼层

回复:两路独立10kv 高压

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-4-2 22:20:39</I>)的发言<BR>
<P>两路独立10kv 高压,10KV采用高压为单母线分段运行方式,中间设联络开关。平时两路电源同时运行,互为备用。当一路电源故障时,由<STRONG>手动</STRONG>联络开关合闸,由另一路电源承担全部负荷。</P>
<P>请问上面到底应该是手动还是自动?。如果是手动那还能保证一级负荷的转换时间吗?</P></DIV><BR><BR>均可以,但用自动快点
发表于 2009-4-3 19:48:29 | 显示全部楼层

回复:两路独立10kv 高压

两路独立的10KV电源,负荷应是一级,分段断路器自动投入为好.
发表于 2009-4-5 00:23:17 | 显示全部楼层

回复:两路独立10kv 高压

用自投。
发表于 2009-4-6 22:56:11 | 显示全部楼层

回复:两路独立10kv 高压

高压手动,低压双电源ATS自动,可以满足一般一级负荷的转换时间
     
 楼主| 发表于 2009-4-6 23:25:29 | 显示全部楼层

回复:两路独立10kv 高压

<P>高压手动的时间谁能保证,有值班室。值班人员能在几秒内手动合上吗?</P>
<P>值班人员睡觉的时候呢?</P>
<P>时间不够吧</P>
发表于 2009-4-7 13:21:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-4-7 15:23:50 | 显示全部楼层

回复:两路独立10kv 高压

<FONT face=removeFormat>都可以的,我们做法是,高压自投不自复,低压手投,末端自投自复</FONT>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 04:56 , Processed in 0.140788 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表