账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15326|回复: 5

请教,变配电间净高要求是否有规定?

[复制链接]
发表于 2009-3-24 12:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,是否要求净高为4米,哪个规范可以找到,多谢~~
发表于 2009-3-24 13:57:42 | 显示全部楼层

回复:请教,变配电间净高要求是否有规定?

<P>建设部1989年批准《全国通用建筑标准设计。电气装置标准图集》有此要求</P>
     
发表于 2009-3-24 16:03:27 | 显示全部楼层

回复:请教,变配电间净高要求是否有规定?

<P>下出线 ,顶部无母排,净高可以做到3.0米</P>
发表于 2009-3-25 19:16:37 | 显示全部楼层

回复:请教,变配电间净高要求是否有规定?

<P>               配电间的高度没有具体规定,可根据规范有关条文规定计算出所需的高度。</P>
<P>              配电室室内高度取决于配电装置的电压等级,进出线方式,所选开关柜的高度等。现以10KV配电装置</P>
<P>     为例,来计算出配电室的高度。</P>
<P>              一  架空线进出的配电室</P>
<P>              1  《3-110KV高压配电装置设计规范》表5。1。3,通向屋外的出线套管至屋外通道的路面为4米,当室内地</P>
<P>      坪为0。3米,套管中心至室内地坪距离为3。7米。</P>
<P>              2   由穿墙套管引至开关柜的封蔽母线为0。4米,取一半为0。2米。</P>
<P>              3   《JGJ16-2008》第4。6。3条,屋内配电装置距板距离不宜小于0。8米,当有梁时不宜小于0。6米。</P>
<P>              4   配电室室内高度=3。7+0。2+0。8=4。7(米)</P>
<P>               5  屋外母线下,无有通车路面,仅有人行通道,可按C值加0。2米。此时需考虑引至开关柜的封蔽母线要平</P>
<P>                  直。</P>
<P>             二     电缆进出线不设穿墙套管,可由开关柜的高度加0。8米即可。若开关柜双列布置,尚需加母线联桥的高</P>
<P>           度,母线联桥水平及垂直部分为0。8--1米高。</P>
<P>              </P>
     
发表于 2009-3-26 04:19:04 | 显示全部楼层

回复:请教,变配电间净高要求是否有规定?

<P>陈元丽《现代建筑电气设计实用指南》。</P>
<P>好像2版都有了。里面有介绍。这是不错的一本手册。</P>
发表于 2009-3-26 17:06:33 | 显示全部楼层

回复:请教,变配电间净高要求是否有规定?

4~4.5米吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则