账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

[复制链接]
     
发表于 2009-4-7 14:19:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2009-4-7 13:38:06</i>)的发言<br><p>一派胡言....</p><p>我是不是弄错了?</p><p>微断的瞬动倍数,比如63A的断路器无论整定多少,其瞬动电流是不变的。比如,C型5~8*63=315-504A</p><p>D型10-20*63=630-1260A</p><p>这个值只有线路预期短路电流确定,与电动机是无关的。</p></div><br>我不觉得我说的是胡言……<br><br>线路预期短路电流用来校验所选断路器的短路保护灵敏度是否符合要求。当该断路器用在电动机类负载线路中,尚应满足电动机起动时断路器不应误动,即断路器瞬动电流大于2~2.5倍电动机赌转电流。如果该断路器用在干线上、分支回路内有电动机类负载时,断路器瞬动电流应不小于1.2*(2*最大一台电动机赌转电流+其他负载计算电流)。<br><br>不过话说回来,这种最末端系统里的MCB的选择,有考虑这些的吗?<br>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 贾行家 在 2009-4-7 14:31:45 编辑过」</div>
发表于 2009-4-7 17:58:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-7 22:50:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<P>同意<STRONG>大鼻山意见.实际中,要看启动电流在特性曲线的位置,但麻烦,不如选D更有符合要求的趋势.</STRONG></P>
发表于 2009-4-8 21:47:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<P>都说技术措施上有的,就断路器选择那一节!</P>
<P>但是从启动电流来看似乎没有必要!</P>
发表于 2009-4-8 22:15:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

同意三楼观点,不同意四楼观点,C曲线和D曲线的区别是脱扣电流而不是分断能力
发表于 2009-4-9 09:06:42 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

[em2]
发表于 2009-4-10 09:49:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2009-3-28 9:59:49</I>)的发言<BR>选这种末端系统的微断,选C还是选D特性,与短路电流无关系,只要能躲开线路尖峰电流、保证不误动即可。<BR><BR>另,3楼关于电动机起动电流校验断路器是否会误动的算法有点缺陷,应保证断路器的瞬时动作电流大于2.2倍电动机起动电流。<BR></DIV><BR>那按照行家的意见,2.2倍的话,那就应该选D特性的了.顺便请教下2.2倍的出处.<BR>
发表于 2009-4-10 09:50:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009-3-29 9:35:32</I>)的发言<BR>3楼的算法,其启动倍数的关系有待确定,原因:1、单相电机,2、变频控制,我认为5-7倍的关系,应能找到出处</DIV><BR><BR>启动电流倍数是找的产品资料,单相变频空调.
发表于 2009-4-10 09:53:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅空调回路保护用断路器应该用C特性的还是用D特性的?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-4-7 13:38:06</I>)的发言<BR>
<P>一派胡言....</P>
<P>我是不是弄错了?</P>
<P>微断的瞬动倍数,比如63A的断路器无论整定多少,其瞬动电流是不变的。比如,C型5~8*63=315-504A</P>
<P>D型10-20*63=630-1260A</P>
<P>这个值只有线路预期短路电流确定,与电动机是无关的。</P></DIV>请教下诚班,这个5~8或10~20怎么确定具体的数值呢?比如315A~504A,是选315A还是504A呢?或者说这个值只是个允许变动的空间,是随机事件,不能够确定???<BR><BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 14:33 , Processed in 0.242975 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表