账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: beaty

关于火灾探测器设置问题

[复制链接]
发表于 2009-3-17 12:00:29 | 显示全部楼层

回复:关于火灾探测器设置问题

晚间,如果发生火灾,需要消防中心指示人员疏散,如果该走道有烟雾,消防中心即可知道,指挥人们绕开烟雾封锁区。晚间的烟雾是不易看见的。另,感烟探测器报警不是人们想象那样需要很多烟雾堆集。走道烟感探测器置于走道天花中心即可,间距10----15米即可
发表于 2009-3-19 09:45:20 | 显示全部楼层

回复:关于火灾探测器设置问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-3-13 7:38:03</I>)的发言<BR>
<P>作为高层建筑外走道或许是烟雾的必经之路,建议采用光电式感烟探测器,不要用离子感烟探测器</P></DIV><BR>有哪位能讲一下,为什么敞开楼道不用离子感烟探测器?<BR>
     
发表于 2009-3-19 10:19:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-19 13:10:20 | 显示全部楼层

回复:关于火灾探测器设置问题

<P>二者都是检测烟雾浓度,只是工作机理完全不同。光电感烟基于光敏元件和光电转换;离子感烟探头中设有一微型放射性元件,用以检测空气中某类离子浓度来确定烟雾报警,离子感烟其灵敏度、可靠性均不错,因此曾经是感烟探测的主打技术。近年由于环保考虑及其他技术进步神速,离子感烟处于过渡状态。大厂的生产早已转线。</P>
<P>所以,不用深究离子感烟。</P>
<P>至于感烟探测器设置部位,实在是应该综合考虑的问题,高规、民规给的是必设部位,火规给出了建议部位,个人认为保护对象的重要程度,火灾危险性大小、建筑物内人员的构成情况等是我们设计人员要重点研究的,也正是设计师经验的价值所在了。比如很高档的建筑或者楼内多是弱势人群(老人小孩),外走道设几只探头绝对应该,物有所值。</P>
发表于 2009-3-19 13:14:00 | 显示全部楼层

回复:关于火灾探测器设置问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lisancheng</B></FONT> 在(<I>2009-3-17 10:12:04</I>)的发言<BR>火灾探测器作为早期预警,用在外走廊效果不是很明显,如果等它报警了,我相信各楼层的人用眼睛都看见了吧</DIV><BR><BR>人员防范和技术防范是两个不同层面的东西,有关联,但不一定能,也不应该取代。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 05:13 , Processed in 0.052150 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表