楼主: wangchunhai

酒店走道照明为一级,是否可以接入应急照明箱呢?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-10-31 22:00:07 | 显示全部楼层



    元老一直在说你的CC级啊。
     
发表于 2012-10-31 22:01:04 | 显示全部楼层
一级负荷和一级消防负荷是一回事啊。
wh843995607 发表于 2012-10-31 21:57


一级消防负荷是一级负荷,但一级负荷不一定是消防负荷。
10楼的总结很准确!
负荷等级和负荷性质是两码事儿。
发表于 2012-10-31 22:07:17 | 显示全部楼层
一级消防负荷是一级负荷,但一级负荷不一定是消防负荷。
10楼的总结很准确!
负荷等级和负荷性质是两 ...
yangyang7201 发表于 2012-10-31 22:01



    嗯嗯,我打错符号的,不是句号应该是问号。
     
发表于 2012-10-31 22:09:01 | 显示全部楼层
回复 108# wh843995607

原来如此!
发表于 2012-11-1 10:06:05 | 显示全部楼层
走道照明虽然是一级负荷,但并不是消防负荷,所以不能和应急照明混接于同一个末端配电箱。
走道照明是一级负荷,但并不是消防负荷,因此走道照明不必做到末端双电源自动切换。
把走道照明看做应急照明处理,提高其等级,也是不妥的。火灾时,并不是提供照明的灯具越多越好,带电物体多了,会增加消防战斗人员的人身危险性。因此不能随意的提高所谓“应急照明标准”,要适度控制。
发表于 2012-11-1 10:14:50 | 显示全部楼层
“及普通和应急照明都是引自应急照明箱”
这么做不合适。。
1、应急照明应采取独立系统。
2、走道的照 ...
冷若冰 发表于 2009-2-25 22:29


说的很清楚,应急照明对线路要求、敷设及灯具的要求都很高,全部接入应急箱,成本会增加不是几个箱子的事了,而且非消防的一级负荷也不要末端切换,孰轻孰重,很明显的事情了!
发表于 2012-11-1 10:20:03 | 显示全部楼层
先搞清楚一个问题,非消防的一级负荷并不要末端切换,不会出现一层两个双电源箱子的问题!
     
发表于 2012-11-1 10:38:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-11-1 10:39 编辑
各位不必再争了,不会论出结果的
楼主所说方案很多人很多工程都在用
恕我见识短浅,尚未见过一层为走道设 ...
阿斯 发表于 2009-3-10 13:47


有的,上海某大院是这么要求的--完全满足规范,又能怎么说呢?
每层设消防应急照明双切箱,每几层再设一个走道非消防照明的双切箱
理由:
1.消防专用回路(高规)
2.应急照明按防火分区设置双切箱(民规)

现在怎么做取决于各院自己老总的认识和各地审图的认识
     
发表于 2012-11-4 12:37:17 | 显示全部楼层
两箱子有的嘛,楼层非消防备用不间断电源ATS箱,有些这么做的
     
发表于 2012-11-4 12:40:36 | 显示全部楼层
这个箱子来自于变压器备用母线段和发电机联锁(非应急消防母线),为的是带一些一级非消防负荷和功能区的一些要上发电机的非消防负荷,比如有些酒店要求功能区照明百分之多少带入发电机,但又不属于消防负荷。
     
发表于 2012-11-4 12:54:41 | 显示全部楼层
豪生酒店标准应急照明,个人认为这些应急照明,包含了非消防应急照明和消防应急照明,见过做一个箱子的,也见过做两个箱子的,当然从母线那直接扳过来也行是个最低要求。酒店设计没统一做法,也不需要统一,都一样了还谈什么不同酒店品牌(PS:虽然品牌和电气关系不大),只要符合管理公司要求,符合规范。