账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: gzditsf

室外配电箱(柜)的IP防护等级最低标准是不是IP55?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-11 14:59:22 | 显示全部楼层
3.3.2 室外场地灯具的选择应符合下列规定:
    1 在露天场地,应采用防护等级不低于IP54的灯具;
     
发表于 2016-2-18 09:58:15 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2015-6-11 14:59
3.3.2 室外场地灯具的选择应符合下列规定:
    1 在露天场地,应采用防护等级不低于IP54的灯具;

哪本规范?
发表于 2016-2-19 20:19:03 | 显示全部楼层
大多数是IP54
     
发表于 2021-3-23 09:07:36 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
     
发表于 2021-3-23 13:49:08 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-6-11 13:25
户外IP54最低要求

IP55是防喷水,IP54是防溅水,消防泵房考虑喷淋喷水的情况吧应该是。
     
发表于 2021-3-23 20:25:14 | 显示全部楼层
GB 7251《  低压成套开关设备和控制设备 》针对不同场合的室外配电箱(柜)防护等级有规定
     
发表于 2021-3-23 20:26:30 | 显示全部楼层
GB 7251《  低压成套开关设备和控制设备 》针对不同场合的室外配电箱(柜)防护等级有规定。新手意见供参考
     
发表于 2021-7-3 10:30:50 | 显示全部楼层
具体页数呢?
     
发表于 2021-7-5 10:57:36 | 显示全部楼层
室外配电箱柜是不低于IP54。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 02:15 , Processed in 0.053501 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表