<P>1、T接箱在建筑物内,则在T接箱处做重复接地,T接箱出线应采用5芯电缆。</P>
<P>2、T接箱在建筑物外,则按方案二做。</P>
     
发表于 2009-1-23 22:45:25 | 显示全部楼层

回复:进户接地

3楼说的很明白。
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-2-5 09:03:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2009-1-20 16:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-1-20 19:26:59 | 显示全部楼层

回复:进户接地

PEN线在进户处作重复接地,然后转成TN-S.----------排除方案二
发表于 2009-1-21 00:33:58 | 显示全部楼层

回复:进户接地

在T接箱处做不好利用建筑屋的共用接地装置。一般可按方案2做