账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12831|回复: 13

高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

[复制链接]
     
发表于 2009-1-19 21:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅低压动力总进线处是否要设置漏电断路器(漏电报警、不跳闸)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 woshichuizi 在 2009-1-19 21:54:28 编辑过」</div>
发表于 2009-1-19 22:41:53 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

<P>肯定需要设置漏电断路器</P>
     
发表于 2009-1-20 08:51:46 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

本地常设在电表箱总开关。
     
发表于 2009-1-20 09:40:26 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-1-19 21:45:01</I>)的发言<BR>高层住宅低压动力总进线处是否要设置漏电断路器(漏电报警、不跳闸)<BR><BR></DIV><BR>上海地区工程例外,设熔丝箱,不设总漏电断路器。
发表于 2009-1-20 12:26:59 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2009-1-20 8:51:46</I>)的发言<BR>本地常设在电表箱总开关。</DIV><BR><BR>
发表于 2009-1-20 14:11:52 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

<P>目前国内对剩余电流的保护和检测都是处于摸索阶段,</P>
<P>因为每个回路都存在剩余电流,是否都需要保护?</P>
<P>对于照明,分支线多,管线错综在吊顶或楼板内,最好设计</P>
<P>那么动力是否要设呢?是否要针对不同的工程来确定呢?</P>
发表于 2009-1-24 10:36:32 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

1适用范围 <BR>本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。 <BR>2设置场所 <BR>2.1一般规定 <BR><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">2.1.1</st1:chsdate>设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。 <BR>2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。 <BR>2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求: <BR>2.2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.5建筑物内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.6建筑物内的地下商店(场)的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.7 其他电气火灾危险性大的场所。 <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
发表于 2009-1-24 10:37:51 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

2.3一级保护对象设置电气火灾监控系统要求: <BR>2.3.1照明总配电箱(地下车库除外)进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.3.2 第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2.7条规定的场所应设置电气火灾探测器。
发表于 2009-1-24 10:39:01 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

2.4二级保护对象设置电气火灾监控系统要求: <BR>2.4.1照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 <BR>2.4.2 第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2.7条规定的场所宜设置电气火灾探测器。 <BR>2.5学生宿舍、老人福利设施、幼儿园、盲人学校、聋哑学校,照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 <BR>2.6国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,供电回路、配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.7除高层建筑外的家具城、服装城、建材城、灯具城等火灾危险性大、人员密集场所,照明、电力配电箱进线处宜设置电气火灾报警监控系统。 <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
发表于 2009-1-24 10:41:41 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

3 设置方法 <BR>3.1电气火灾监控系统的报警信号应设在消防控制室或有人值班的场所。 <BR>3.2电气火灾监控系统,应仅作用于报警。 <BR>3.3选用的剩余电流探测器的额定剩余报警电流,应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍,且不大于1000mA。 <BR>3.4当需要对重要场所的导体连接部位监测温度时,宜设置测温式电气火灾探测器。 <BR>3.5电气火灾监控系统可自成系统,当并入火灾自动报警系统时,应采用独立显示器。 <BR><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
发表于 2009-1-24 11:08:19 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009-1-20 14:11:52</I>)的发言<BR>
<P>目前国内对剩余电流的保护和检测都是处于摸索阶段,</P>
<P>因为每个回路都存在剩余电流,是否都需要保护?</P>
<P>对于照明,分支线多,管线错综在吊顶或楼板内,最好设计</P>
<P>那么动力是否要设呢?是否要针对不同的工程来确定呢?</P></DIV><BR>以上是为此帖提供一个参考<BR>
发表于 2009-2-17 13:44:09 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

<P>高层住宅低压动力总进线处是否要设置漏电断路器(漏电报警、不跳闸)</P>
<P>答:依据GB50096-1999《住宅设计规范》(2003版)第6.5.2条第7款,应该设置的。</P>
发表于 2009-2-18 12:10:44 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

《措施》附录上有个箱系统,可以参考下
发表于 2009-2-21 00:42:59 | 显示全部楼层

回复:高层住宅低压动力进线是否要设置漏电断路器(漏电断路不跳闸)

必须得[em4]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则