账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

有谁研究过这个问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2009-2-7 13:05:40 | 显示全部楼层

回复:有谁研究过这个问题?

<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>在《工业民用配电设计手册》第三版P290</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>表6-40减小谐波影响的技术措施:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>5-改善三相不平衡度:<FONT color=#ff0000>从电源电压、线路阻抗、负荷特性等找出三相不平衡原因,加以消除可以有效地减少3次谐波的产生。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>也就是说消除或减小三相不平衡度可以有效的减少3次谐波。</FONT></P>
 楼主| 发表于 2009-2-7 13:13:02 | 显示全部楼层

回复:有谁研究过这个问题?

<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>在《工业民用配电设计手册》第三版P291,292</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3><FONT color=#0000ff>不平衡度:表示三相不平衡的程度,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3><FONT color=#0000ff>         用电压或电流的负序分量与正序分量的方均根的百分比表示。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>引起电压不平衡的原因:主要是负荷不平衡、系统三相阻抗不对称、</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>                     消弧线圈</FONT><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>的不正确调谐引起</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>为降低三相低压配电系统的不平衡度,常用措施之一是:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>单相用电设备接入三相系统时应尽量使三相负荷平衡。</FONT></P>
 楼主| 发表于 2009-2-7 13:29:48 | 显示全部楼层

回复:有谁研究过这个问题?

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>我不敢妄下结论,只摘出来供大家讨论参考</FONT>
发表于 2009-2-7 17:51:26 | 显示全部楼层

回复:有谁研究过这个问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 20:50:09</I>)的发言<BR>
<DIV class=t_msgfont id=postmessage_12666799><FONT face="黑体 "><FONT size=4><FONT color=#0000ff>有没有人研究过三相负荷不平衡较严重时会不会产生谐波</FONT></FONT></FONT></DIV></DIV>
<P><BR>         <FONT size=3>谐波的产生,主要与负载电流的的波形有关。这些电流波形的非正弦性是产生谐波的主要原因</FONT>。如果3相电压不平衡,但没有加引起负载电流崎变的3相负荷,这个3相不平衡电压是不会产生谐波的。</P>
<P>         如果3相电压不平衡,又加了引起负载电流崎变的3相负荷或单相负荷,则谐波会更加复杂。</P>
<P><BR> </P>
发表于 2009-2-8 23:41:33 | 显示全部楼层

回复:有谁研究过这个问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 22:53:48</I>)的发言<BR>
<P>我说几句:</P>
<P>1、谐波会导致三相不平衡电流。。。这个没错吧。。</P>
<P>2、三相不平衡电流不会导致谐波。。。。</P>
<P>3、谐波的产生与电网负载的平衡度无关,和负载的性质有关。。。。。这点大家赞同否?!</P>
<P>4、负载的什么性质呢,是不是非线性?</P></DIV><BR><BR>我严重赞同此意见!
发表于 2009-2-8 23:49:36 | 显示全部楼层

回复:有谁研究过这个问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2009-2-7 13:13:02</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV><BR><BR>谐波来源不应该是三相电压不平衡吧!三相电源在实际运行中有多少是绝对平衡的呢?不平衡的电压都在产生谐波?
发表于 2009-2-8 23:52:29 | 显示全部楼层

回复:有谁研究过这个问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 23:10:34</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-12-29 22:53:48</I>)的发言<BR>
<P>3、谐波的产生与电网负载的平衡度无关,和负载的性质有关。。。。。这点大家赞同否?!</P></DIV>
<P>同意冷斑的说法</P>
<P>谐波是指一个电气量的正弦波分量.其频率为基波频率的整数倍,不同频率的谐波对不同的电气设备会有不同的影响。谐波主要由谐波电流源产生,当正弦波(基波)电压施加到非线性负载上时,负载吸收的电流与其上施加的电压波形不一至,其电流发生了畸变。由于负载与整个网络相连接,这样畸变电流就可以流人到电网中,这样的负载就成了电力系统中的谐波源。</P>
<P>在电力系统中产生谐波的主要谐波源有两种。</P>
<P>1.含有半导体等非线性电气元件的用电设备。比如工业中常见的各种整流电气装置、大容量变频器、大型交直流变换装置以及其他的电力、电子装置。</P>
<P>2.含有电弧和铁磁材料等的非线性材料的用电设备,比如电弧炉、变压器、发电机组等电气设备。</P>
<P><BR></P></DIV><BR><BR>
发表于 2009-2-10 01:03:46 | 显示全部楼层

回复:有谁研究过这个问题?

<P> <FONT size=3>谐波的产生,主要与负载电流的的波形有关。这些电流波形的非正弦性是产生谐波的主要原因</FONT>。</P>
<P><FONT size=4>如果3相电压不平衡,但没有加引起负载电流崎变的3相负荷,这个3相不平衡电压是不会产生谐波的。</FONT></P>
<P>         <FONT size=5>如果3相电压不平衡,又加了引起负载电流崎变的3相负荷或单相负荷,则谐波会更加复杂。</FONT></P>
<P><FONT size=5>      这些高次谐波电流流回电网时,将造成电网电压的波形崎变。引起电力公害。这说明,是高次谐波电流影响电压波形,而不是相反。</FONT></P>
发表于 2009-2-10 15:07:05 | 显示全部楼层

回复:有谁研究过这个问题?

<P>三相负载不平衡时,会产生负序电流,会是电压、电流波形发生畸变</P>
<P>负序电流对于变压器、发电机危害很大,三相负载不平衡会造成中性线电位升高,对于变压器、发电机等中性点绝缘不利。</P>
<P>负载不平衡时,负载较重的那相电气设备不能达到它的额定功率</P>
发表于 2009-2-11 06:51:26 | 显示全部楼层

回复:有谁研究过这个问题?

<P>三相负载不平衡时,会产生负序电流,会是电压、电流波形发生畸变</P>
<P>  能说说为什么吗</P>
发表于 2009-7-27 20:14:52 | 显示全部楼层

回复:有谁研究过这个问题?

<P>谐波应该是非线性负载引起的</P>
<P>比如变压器铁芯、可控硅、电弧炉等</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-2 14:03 , Processed in 0.074528 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表