账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8409|回复: 3

防止火灾的漏电断路器,在TN-C-S系统中,那么对N极的要求是什么?

[复制链接]
     
发表于 2008-12-4 18:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,按国家标准<住宅设计规范>要求,每栋住宅的电源总进线处要设置防止火灾的漏电断路器,在TN-C-S系统中,此断路器为4极,那么对N极的要求是什么?4极漏电断路器中,N极的工作状态有以下几种:1,不带过电流脱扣器,N极始终闭合,2,不带过电流脱扣器,N极与其他三极共同开合,3,带过电流脱扣器,N极始终闭合,4,带过电流脱扣器,N极与其他三极共同开合,在图纸上还用把N极的工作状态标出来吗?如何标注?还是简单的标4极就完事大吉?请教各位高人了。
     
发表于 2008-12-4 21:28:11 | 显示全部楼层

回复:防止火灾的漏电断路器,在TN-C-S系统中,那么对N极的要求是什么?

带过电流脱扣器,N极与其他三极共同开合(严格地说应该是合闸时N 先合,分闸时N慢断
     
发表于 2008-12-5 02:48:28 | 显示全部楼层

回复:防止火灾的漏电断路器,在TN-C-S系统中,那么对N极的要求是什么?

<P>接地制式明确是TN-C-S,那么规范相关的规定是什么?“ 在TT或TN-S系统中,当N导体的截面与相导体相同,或虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时,N导体上可不装设保护。当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开.可不必断开N导体。”据此推断,此处的RCD的N线应该带保护。</P>
<P>其次,厂家的样本已经清晰的表达了N极状态,按照样本标注即可。除了那种家庭作坊的“山寨断路器”,只给你简单的写1P,2P,3P,4P........</P>
发表于 2008-12-5 09:03:43 | 显示全部楼层

回复:防止火灾的漏电断路器,在TN-C-S系统中,那么对N极的要求是什么?

<P>  “ 在TT或TN-S系统中,当N导体的截面与相导体相同,或虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时,N导体上可不装设保护。当N导体不能被相导体保护电器所保护时.应另在N导体上装设保护电器保护,并应将相应相导体电路断开.可不必断开N导体。”</P>
<P>     一般来说,对于住宅,满足“当N导体的截面与相导体相同,或虽小于相导体但能被相导体上的保护电器所保护时,N导体上可不装设保护”。</P>
<P>     什么情况下不能满足此条件呢?我现在知道的有两种情况:</P>
<P>     一种是三相严重不平衡,不平衡电流大于相导体保护电器的额定电流。这种情况在民用建筑中不常见。</P>
<P>     另一种是谐波电流。谐波较多时,谐波电流可能大于相电流。所以当谐波很大时,N导体截面大于相导体截面的情况也是常见的。住宅的电气负荷,虽然家用电器越来越多,但是谐波还没有大到如此程度。</P>
<P>   所以,我认为,住宅和一般民用负荷,N极不需要另设保护。N极不设不保护不表示N极不开合。N极与其他三极共同开合(严格地说应该是合闸时N 先合,分闸时N慢断。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则