账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8877|回复: 8

[讨论]1类修车库是否做火警

[复制链接]
发表于 2008-12-4 09:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>    1个4S店,消防队要求按修车库来考虑,(1类&gt;15辆),按汽车库,修车库,停车场设计防火规范7.2.1条,是要做喷林的,但9.0.7条及火灾自动报警系统设计规范都是说汽车库的,没说明修车库啊.</P>
<P> 而9.0.9条说设有火灾报警及自动灭火系统的汽车库,修车库应设消防控制室.</P>
<P>如题,高人们指点下是否做火警呢?!</P>
发表于 2008-12-4 16:48:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]1类修车库是否做火警

不管汽车库还是修车库如果属于Ⅰ类就要做报警系统
发表于 2008-12-4 16:49:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]1类修车库是否做火警

<FONT size=2>                    <B><FONT face=宋体>车库的防火分类表</FONT> 34.3.0.1</B>  </FONT>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE borderColor=#ffffff cellSpacing=0 cellPadding=2 width=568 borderColorLight=#ff8040 border=1>

<TR>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT size=2>类别 数量 名称</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>Ⅰ</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>Ⅱ</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>Ⅲ</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>Ⅳ</FONT> </P></TD></TR>
<TR>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>汽车库</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>&gt;300辆</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>151~300辆</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>51~150辆</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>≤50辆</FONT> </P></TD></TR>
<TR>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>修车库</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>&gt;15车位</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>6~15车位</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>3~5车位</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>≤2车位</FONT> </P></TD></TR>
<TR>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>停车场</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>&gt;400辆</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>251~400辆</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>101~250辆</FONT> </P></TD>
<TD class=a9 width="20%">
<P style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><FONT size=2>≤100辆</FONT> </P></TD></TR></TABLE></CENTER></DIV>
发表于 2008-12-4 16:53:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]1类修车库是否做火警

<P class=a9 style="MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 200%"><B><FONT size=2>34.9.0.7 </FONT></B><FONT size=2>除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯    作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动 报警系统。</FONT> </P>
     
发表于 2008-12-5 02:57:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]1类修车库是否做火警

<P>我们国家的规范把设计人员的思路限制的很死,老是考虑工程造价,没有考虑火灾损失的成本,总抱着侥幸的心理,以为火灾不会轻易发生。</P>
<P>HONEYWELL来讲课,我们现场办公室是两层的轻钢结构。开放式办公室做了FIRE ALARM,而这间容纳10余人的会议室没有设置,老外不可理解。</P>
<P>国外总是永远把人身的安全考虑在第一位。别墅、公寓、办公楼、车库。。。。。。无一幸免,统统设置FIRE ALARM,哪怕是带电池自供电的类型(比如别墅)。</P>
 楼主| 发表于 2008-12-5 12:53:52 | 显示全部楼层

回复:[讨论]1类修车库是否做火警

<P>      中国国情,  要考虑造价了,特别是私企,增加这些,造价高了,他会怀疑设计有问题, 火警一般肯定不想做,那我们要有依据啊! 他们老想法子逃避做火警,打檫边球之类的 </P>
<P>   采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。 可采用的是水喷淋呢?</P>
<P>    有认为按公共建筑考虑,按新规范要做,为安全考虑,还是做上吧, 好象消防队只提出要做喷淋</P>
<P>    </P>
<P>   </P>
发表于 2008-12-5 22:22:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]1类修车库是否做火警

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-12-5 2:57:38</I>)的发言<BR>
<P>    是啊,我们的差距还很大,更多的表现在思想思维思路上</P>
<P>    中国的路还非常非常长远。。。。。<BR>   <BR></P>
     
发表于 2008-12-8 23:08:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]1类修车库是否做火警

火灾报警系统有便宜有贵吧,现在普遍便宜。
     
发表于 2008-12-13 17:38:35 | 显示全部楼层

回复:[讨论]1类修车库是否做火警

<P>技术的应用还是要有经济基础做保障的。。。</P>
<P>我们国家以后也会和国际并轨的。</P>
<P>做吧,汽车可是一个暴利行业,做了它也能回收成本。。。。</P>
<P>龙王赞同否?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则