关于SPD差模保护和共模保护

[复制链接]
发表于 2008-12-4 09:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>所谓的差模就是接于2条各自带有对地电位差的导体上。</P>
<P>那么问题来了,SPD的差模保护一般接于什么上?</P>
<P>有说接于相线及中性线之间及相线与相线之间的。</P>
<P>问题又来了,相线与相线之间SPD导通不是相间短路?涌流往何处宣泄?此处中性线是否特指PEN?</P>
<P>网易上还有人说RCD电源侧SPD要用差模接法,负载侧用共模接法。</P>
<P>这个原理苦思之而不得其解。</P>
<P>明白人出来说两句吧,不胜感激之~</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-12-4 11:49:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-1-4 18:19:04 | 显示全部楼层
顶起,还没结果
发表于 2012-1-4 19:09:17 | 显示全部楼层
很有意义的问题——能量哪里去了?
    差模保护很少单独用,一般用3+1或2+1,能量小时靠导通带电导体,将能量损耗到线路和SPD上,能量大时击穿“1”,对地泄放。这种泄放不能用集中参数电路理解,因为在集中参数电路中,根据KCL,在TN系统中PE线电流不会向大地散失。
    共模保护也能限制差模过电压,因为有差模过电压时,至少一根带电导体有对地过电压。

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 + 1 积极解答。

查看全部评分

发表于 2012-1-4 19:10:55 | 显示全部楼层
纯粹的差模保护就是将能量传递到设备的通路截断,让能量消耗在电网中。