地下室消防问题?

[复制链接]
发表于 2008-12-9 15:52:32 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

<P>这是高规的规定:</P>
<P><STRONG>9.4.2 除住宅、<U>商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场</U>外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:</STRONG><BR>--------</P>
<P><STRONG>9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。</STRONG></P>
<P><STRONG>从规范的叙述看。住宅是不需要做火灾自动报警系统的,楼主所描述的地下室当然也不需要。</STRONG></P>
<P><BR> </P>
     
发表于 2008-12-13 17:32:43 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 15:36:54</I>)的发言<BR>
</STRONG></P></DIV>
<P><BR><BR>只针对这个回帖:</P>
<P>1、在这里规范是有前提的,指的是住宅部分不做报警。</P>
<P>2、9.4.2.14已经约束地下室了,这个地下室为什么可以不需要。还是需要的。</P>
发表于 2008-12-13 20:34:29 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

<P><STRONG></STRONG> </P>
<P><STRONG>请注意</STRONG></P>
<P><STRONG>9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。</STRONG></P>
<P><STRONG>中的</STRONG><FONT size=3><U>经常有人停留</U></FONT></P>
<P><U><FONT size=3>可燃物较多    </FONT></U></P>
<P><U><FONT size=3>两个条件-----------------------</FONT></U></P>
<P><STRONG><U><FONT size=3>一般的住宅不具备</FONT></U></STRONG></P>
<P><STRONG><U><FONT size=3>所以不必设报警系统</FONT></U></STRONG></P>
     
发表于 2008-12-14 17:51:09 | 显示全部楼层

回复:地下室消防问题?

<P>一般住宅的地下室,都做成车库了吧?</P>
<P>汽车算可燃物,这个是消防部门的意见了,这个我咨询过的。</P>