账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9425|回复: 10

楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用.......

[复制链接]
     
发表于 2008-11-11 22:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用EPS-AC还是采用EPS-DC</P>
<P>EPS-AC是直流变交流输出,</P>
<P>EPS-DC是交流变直流输出,</P>
<P>请问应该选择哪个一?</P>
<P>我看别人的图纸有选择DC 有的选AC?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-11-12 17:24:55 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用.......

交-直-交的就可以
     
 楼主| 发表于 2008-11-13 00:27:19 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用.......

<P>交-直-交?</P>
<P>只有交—直;直—交;</P>
<P>没有交-直-交的。</P>
     
发表于 2008-11-13 09:10:00 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用.......

<P>EPS-DC不适合采用电感镇流器的荧光灯</P>
发表于 2008-11-13 09:29:04 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用.......

<P>我一直采用交流输出的,因为直流输出还涉及到是否选直流断路器的问题,</P>
<P>由于没什么资料,就一直用交流输出。</P>
     
发表于 2008-11-13 10:06:45 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用.......

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-11-11 22:17:10</I>)的发言<BR>
<P>楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用EPS-AC还是采用EPS-DC</P>
<P>EPS-AC是直流变交流输出,</P>
<P>EPS-DC是交流变直流输出,</P>
<P>请问应该选择哪个一?</P>
<P>我看别人的图纸有选择DC 有的选AC?</P></DIV>
<P>白炽灯采用交流或直流配电均可,而常规节能灯及荧光灯只能采用交流配电。</P>
<P>当然,从节能考虑,白炽灯已很少使用。<BR><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 大鼻山 在 2008-11-13 11:42:31 编辑过」</div>
     
发表于 2008-11-13 10:35:49 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用.......

采用电子镇流器的荧光灯可以用直流制式(EPS-DC)
发表于 2008-11-13 15:09:14 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用.......

<P>应急一般用交流EPS</P>
<P>直流EPS多用于变配电室 又叫直流屏</P>
发表于 2008-11-14 21:08:15 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用.......

请问(gdx8785)如果直接用直流EPS和采用电子整流的荧光灯怎么接法呢?
     
发表于 2008-11-16 18:26:55 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用.......

<P>灯具用直流电源的很少吧?</P>
<P>还是交流吧,通用些。。。</P>
     
发表于 2008-11-17 10:50:33 | 显示全部楼层

回复:楼梯间应急照明我采用EPS 请问应该采用.......

<P>看新民规:6.2.2 EPS装置的选择应符合下列规定:</P>
<P>2 EPS装置可分为交流制式及直流制式。电感性和混合性的照明负荷宜选用交流制式;纯阻性及交、直流共用的照明负荷宜选用直流制式。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则