账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7114|回复: 8

[规范条文] (讨论)民规13.9.12

[复制链接]
     
发表于 2008-11-6 15:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>当采用集中蓄电池或灯具内附蓄电池时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电.</P>
<P>假如此时应急电源为自启动柴油发电机,灯具内附蓄电池,系统怎样做是满足规范的呢?</P>
发表于 2008-11-6 16:15:04 | 显示全部楼层

回复:(讨论)民规13.9.12

<P>发电机接入低压柜子应急母线段,整个建筑用常见的内附蓄电池的双头灯,已能满足规范,UPS多用在建筑的消防安防室内的设备。为什么没必要再搞什么EPS负责建筑的照明等呢?第一,建筑有动力设备而且需要备用电源的功率比较大,一般按常规选择发电机,既然有发电机做备用,接在低压柜子的应急母线段上,就不可能再搞个EPS再做进一步的后备。</P>
<P>发电机具体接在低压柜子还是直接引给末端设备切换箱,,,,,这个一般来说还是接在应急母线段,为什么?因为直接引给设备的切换箱,这个发电机的回路就不是热备回路。而且,还有其他原因,不说了,做比较的东西实在太长。</P>
     
发表于 2008-11-6 20:02:34 | 显示全部楼层

回复:(讨论)民规13.9.12

<P>“当采用集中蓄电池或灯具内附蓄电池时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电.”</P>
<P>在“采用集中蓄电池或灯具内附蓄电池”前提下(这个为备用电源回路),可以采用单回路配电,该单回路为专用回路,线路(此时为主回路)的电源最好是应急电源,可以采用树干式。</P>
<P>看看这么理解,大家有什么看法?</P>
发表于 2008-11-7 11:14:35 | 显示全部楼层

回复:(讨论)民规13.9.12

<P>应急照明要求切换时间&lt;5s,柴油机启动要30s,这个时间差依然要用EPS过渡</P>
     
 楼主| 发表于 2008-11-7 11:48:25 | 显示全部楼层

回复:(讨论)民规13.9.12

<P>问题是不管是EPS还是灯具内附蓄电池,均需正常电源给电池充电,如按此条理解当采用柴油发电机作为应急电源时,其所谓的专用回路平时是无电的,因此必须提供正常电源给电池,此电源与应急电源如何转换呢?我认为可在最前端设置ATS,然后再采用树干式供电即可,不知理解当否,请大家积极发言.</P>
发表于 2008-11-7 12:53:51 | 显示全部楼层

回复:(讨论)民规13.9.12

<DIV class=quote>以下是引用 <B>autowater</B></FONT> 在(<I>2008-11-7 11:14:35</I>)的发言<BR>
<P>应急照明要求切换时间&lt;5s,柴油机启动要30s,这个时间差依然要用EPS过渡</P></DIV><BR><BR>过度时间有常见的自带电池的双头灯,检测到(配电箱)没电立刻自动亮起来,所以,这个不是问题(这种做法已满足规范的时间要求)。
发表于 2008-11-7 15:19:39 | 显示全部楼层

回复:(讨论)民规13.9.12

<P>双头灯的好处是系统简单,适合安装在小面积、人员流动少的区域,缺点是不美观,不能提供足够的照度</P>
<P>所以大面积、人员密集、消防区域还是要用到EPS</P>
<P>自带蓄电池的灯具较贵</P>
<P>所以我还是倾向于EPS.</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 autowater 在 2008-11-7 15:23:10 编辑过」</div>
发表于 2008-11-10 03:05:24 | 显示全部楼层

回复:(讨论)民规13.9.12

楼上, EPS也不便宜。带蓄电池的灯具还是有相当的用武之地的。而且带蓄电池的应急灯具也可以做成各种形式,不局限于双头灯。(不是跟你抬杠)
发表于 2008-11-10 23:21:55 | 显示全部楼层

回复:(讨论)民规13.9.12

规范的本意可能是指单电源+末端箱内集中电池或灯具自带电池的情况。<br><br>EPS可用来满足转换时间。<br><br>其实应急照明的问题很多,最重要的是如何保护消防人员的人身安全,<br>至于说10m内有金属钢筋就可以满足等电位的说法似乎对消防员无效,是否由于潮湿的原因不得而道,即使有防火鞋帽也没能消除触电产生的危险。应急照明最终可能会走上低压供电的路。单消防的广播线也是110V,怎么解决呢?只能期待设备、技术的发展了。<br>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则