发表于 2008-10-26 18:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>是220V的</P>
<P>应该是左L右N</P>
<P>我第一次看到左N右L</P>
     
发表于 2008-10-26 21:10:14 | 显示全部楼层

回复:以前做的都是左火右零

施工规范要求是左N右L。
发表于 2008-10-26 22:56:27 | 显示全部楼层

回复:以前做的都是左火右零

<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>记住:左邻右舍</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>左边“零线”右边“火线”</FONT></P>
     
发表于 2008-10-26 23:02:31 | 显示全部楼层

回复:以前做的都是左火右零

乖乖,跟我心里默念的口诀成语高度吻合。
shengtangxongfe 该用户已被删除
发表于 2008-10-27 21:01:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-28 11:37:11 | 显示全部楼层

回复:以前做的都是左火右零

哈哈,是左零右火 ,上PE
发表于 2008-11-25 14:05:17 | 显示全部楼层

回复:以前做的都是左火右零

<DIV class=quote>以下是引用 <B>cdy</B></FONT> 在(<I>2008-10-26 18:32:14</I>)的发言<BR>
<P>是220V的</P>
<P>应该是左L右N</P>
<P>我第一次看到左N右L</P></DIV><BR><BR>强条
发表于 2008-11-25 20:23:09 | 显示全部楼层

回复:以前做的都是左火右零

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B>22.1.2</B> 插座接线应符合下列规定:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B>1 </B>单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线接连,左孔与零线连接;<BR><B>2</B> 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。<BR><B>3</B> (PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B>22.1.3</B> 特殊情况下插座安装应符合下列规定:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 16.5pt; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-pagination: widow-orphan" align=left><B>1</B> 当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;<BR><B>2</B> 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。<o:p></o:p></P>
发表于 2008-11-25 21:44:26 | 显示全部楼层

回复:以前做的都是左火右零

施工规范要求是左N右L。没有"<STRONG>左火右零</STRONG>".做事要按规矩来.
     