关于高层应急照明问题

[复制链接]
     
发表于 2008-10-19 23:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>30层高层我公共处应急照明采用了3个应急双电源开关箱(10层一个箱)</P>
<P>然后三个箱子采用链接引到低压配电柜,审图的让我在这三个应急照明箱的ATSE前要加断路器,他说因为这里有分支,那么请问这个断路器是否为单磁拖的,取消热拖扣,请问此断路器应该采用几P的断路器。</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-10-21 22:25:57 | 显示全部楼层

回复:关于高层应急照明问题

有分支就要用断路器吗,隔离也可以阿,应急照明不用取消
     
发表于 2008-10-21 22:40:17 | 显示全部楼层

回复:关于高层应急照明问题

<P>有分支没有截面的变化不用加断路器的,一般都加一个隔离。这个隔离采用4P。</P>
<P>用断路器也可以了,这里微断可能性大。</P>
<P>应急照明线路还是做过载保护,且可以跳闸的吧。</P>
     
发表于 2008-10-21 22:43:54 | 显示全部楼层

回复:关于高层应急照明问题

有分支的基本都要变截面的,如果前端保护能满足保护要求,隔离就可以。况且一般变截面的距离很短
     
发表于 2008-10-22 08:53:01 | 显示全部楼层

回复:关于高层应急照明问题

<P>该问题实质就是问:分支线路处的电器如何装设。属于一个论文题材。</P>
<P>电气疑问,一网打尽。…………(相关博文暂未上传)</P>
     
发表于 2008-10-22 08:55:55 | 显示全部楼层

回复:关于高层应急照明问题

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">我摘录博文部分内容:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">分支线路是否要装设分支开关,不可单纯只看分支线路自身的长短及粗细。当分支线路同时符合《低压配电设计规范》GB50054-95第<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">4.2.4</st1:chsdate>条(不需设短路保护条件)及第4.3.2条(不需设过负载保护条件)时,可不装设分支开关;而除此之外的情形,则应装设。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">……</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">以上主要就《低压配电设计规范》GB50054-95的相关条文展开讨论。而对于该话题的深入论述,可参看GB9098.2-88有关条文。<o:p></o:p></P>
发表于 2008-10-22 12:03:18 | 显示全部楼层

回复:关于高层应急照明问题

我认为审图的说的有一定道理,因为有分支了,所以ATSE前要加断路器保护.
发表于 2008-10-24 12:20:56 | 显示全部楼层

回复:关于高层应急照明问题

我认为审图的说的有道理,如果PC级ATS前不加断路器保护,则ATS后母排故障,将导致双电源的出线断路器均跳闸,扩大事故影响范围。
发表于 2008-10-24 14:28:54 | 显示全部楼层

回复:关于高层应急照明问题

<P>按照低规处理,导线截面没有减少,不需要断路器,加个隔离开关就可以了,方便检修。这里不存在扩大范围的</P>
<P>说法,出线有16A的断路器做保护了,配电箱内不需要再保护了,你的应急箱少了,对于高层最多5个楼层设一个。</P>
<P>再多,应急照明箱控制范围太大了,不是很好。</P>
     
发表于 2008-10-25 18:17:34 | 显示全部楼层

回复:关于高层应急照明问题

<P>唉,这个应急照明,是越来越复杂了。。。。</P>
<P>怎么做才好????</P>