账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9739|回复: 10

避雷针的疑惑

[复制链接]
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-9-29 16:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-9-29 17:24:00 | 显示全部楼层

回复:避雷针的疑惑

<P>造型上的垂直高出的金属物是可以用来做避雷针的,不过要根据防雷规范确认其厚度是否满足,通常不锈钢壁很薄的。如果不能满足要求就得在其上面加装避雷装置了</P>
     
发表于 2008-10-1 02:04:26 | 显示全部楼层

回复:避雷针的疑惑

<P>THE FRIEND ABOVE IS RIGHT.</P>
<P>ANYWAY, METALLIC ROD &amp; BARS ON THE ROOF  SHOULD BE CONNECTED TO THE LIGHTNING SYSTEM OF BUILDING.</P>
     
发表于 2008-10-2 21:35:54 | 显示全部楼层

回复:避雷针的疑惑

<P>THE FRIEND ABOVE IS RIGHT.--搞双主语,虽然明白你的意思。</P>
<P>LIGHTNING SYSTEM --我们一般称LIGHTNING PROTECTION SYSTEM,“LPS”-固定用法。</P>
     
发表于 2008-10-3 10:55:53 | 显示全部楼层

回复:避雷针的疑惑

<P>哈哈哈,瞧龙王辛苦的。</P>
<P>1、能不能做接闪器看看是否满足规范的要求,就我的意见,做接闪器也还是可以的。</P>
<P>2、就算不做接闪器,也要和屋顶防雷装置做等电位联接。</P>
<P>3、做了等电位联接之后,引下线就采用防雷装置的,不用单独做了。</P>
<P>不知道我说清楚没?</P>
<P>楼下接着补充。。。</P>
发表于 2008-10-6 15:40:24 | 显示全部楼层

回复:避雷针的疑惑

<P>清楚了,偶就不补充了!</P>
发表于 2008-10-6 19:06:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-10-12 16:22:32 | 显示全部楼层

回复:避雷针的疑惑

当作为避雷针时,必须校验其壁厚;但无论是否作为避雷针,该金属装饰物都应跟屋顶避雷系统接通。
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-11-15 11:45:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-11-16 18:22:30 | 显示全部楼层

回复:避雷针的疑惑

<DIV class=quote>以下是引用 <B>beaty</B></FONT> 在(<I>2008-11-15 11:45:38</I>)的发言<BR>
<P>再请教一下,普通钢管做成的避雷针与专业生产的避雷针有何主要区别?专业避雷针还按滚球法计算保护范围吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>这个问题说起来就麻烦了。</P>
<P>1、专门生产的避雷针是专门的设备,和一般的金属钢管不同,区别很大哦。</P>
<P>2、专门生产的避雷针的保护半径似乎至今未有统一的计算模型,都是各个厂家自己定义的。</P>
beaty 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-12-16 23:28:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则