账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13449|回复: 11

行车配电问题

[复制链接]
发表于 2008-9-23 12:41:32 | 显示全部楼层

回复:行车配电问题

行车用单相电:L,N,PE
 楼主| 发表于 2008-9-23 13:03:54 | 显示全部楼层

回复:行车配电问题

30吨+10吨的行车总功率95KW用单相220V,不可能吧
发表于 2008-9-23 13:14:54 | 显示全部楼层

回复:行车配电问题

<P>我做过的行车为三相配点的居多,原先都用4芯,L1,L2,L3,N;新起重机设计规范审批稿(确定版)已经把PE加进去了,现在我做的都是5芯.从行车上电控箱到滑触线是电缆连接集电器,集电器连接滑触线,弄清楚这个过程,220V的电源就知道杂取的.当然如果行车电控箱自带隔离变,那就得需要L1,L2,L3,PE.</P>
     
发表于 2008-9-24 00:02:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-9-24 00:07:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-25 07:45:34 | 显示全部楼层

回复:行车配电问题

<DIV align=center><B>hubeixp5楼说的好。
<P>当然,肯定是3相配电,这个没有疑问。</P>
<P>我以前好像听说,行车滑触线的配电,不能用N线,即使用到220V电源,也是由380/220变压器转化来的</P></B></DIV>
 楼主| 发表于 2008-9-26 09:06:52 | 显示全部楼层

回复:行车配电问题

<P>那就是3芯线了 L1,L2,L3</P>
     
发表于 2008-9-26 21:39:33 | 显示全部楼层

回复:行车配电问题

<P>1楼的玩笑开的真大。</P>
<P>220v电源用隔离降压变压器。四芯配电,没有n线。</P>
<P>如果新规范有变化,另当别论。</P>
     
发表于 2008-9-26 23:16:54 | 显示全部楼层

回复:行车配电问题

<P>“220v电源用隔离降压变压器。”</P>
<P>谁知道,这么规定是为什么?</P>
发表于 2008-9-27 12:04:34 | 显示全部楼层

回复:行车配电问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-9-26 23:16:54</I>)的发言<BR>
<P>“220v电源用隔离降压变压器。”</P>
<P>谁知道,这么规定是为什么?</P></DIV>
<P><BR>这个就没有规范,移动式要变,依据是起重机设计规范.</P>
<P>刚刚咨询了北京起重机厂电气主管,就如我说的一样.</P>
<P>1.如果厂家电控箱不带220隔离变,那就得需要L1,L2,L3,N,PE.</P>
<P>2.如果厂家电控箱带220隔离变,那就得需要L1,L2,L3,PE</P>
<P>一般我都给5根,因为一般工艺都不提供给我们厂家原理图,不晓得是几根,只好都是5根来.</P>
<P>至于PE是上回跟西门子谈1200kW吊车供电时他们讲的,审批稿(确定版)过几天上传.</P>
<P><BR> </P>
     
发表于 2008-9-27 23:02:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-9-23 11:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">从配电箱到行车滑触线要几芯电缆?我看手册上是3芯,难道行车没有N线吗?那220V的电源从哪里来?也不要接地吗?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则