27层消防电话干线系统问题?

[复制链接]
发表于 2008-9-11 09:15:15 | 显示全部楼层

回复:27层消防电话干线系统问题?

你要知道的是设计的时候是以那个产品为依据而设计的.一般的总线电话系统,从电话主机到电话模块是要四条线的,一对电话总线,一对电话音频线.而从电话模块到电话分机两根线就可以了.
发表于 2008-9-12 00:59:11 | 显示全部楼层

回复:27层消防电话干线系统问题?

<P>如果不牵涉到知识产权,请把图纸发全好吗?这应该是一个系统,只看一部分不大好说吧?并且也看不清。</P>
 楼主| 发表于 2008-9-10 16:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1.本楼采用总线制.设计图纸中消防电话垂直干线,地下室6根线,1-8层6根线,顶层机房有个分机4根,27层2根线.25.26层又是4根,如何解释?高手回答,谢谢!<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2. 用总线制的,支线电源线报警线都是两根.为什么到垂直干线各变为4根,另两根什么作用?<o:p></o:p></P><BR> 200891016373140.jpg