住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关到底选择4P还是3P。TN-C-S进线!
     
发表于 2008-8-27 15:24:08 | 显示全部楼层

回复:住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关问题

选用4P
     
发表于 2008-8-27 16:56:50 | 显示全部楼层

回复:住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关问题

PEN线分开后,采用4P,可同时断开相线和N线
发表于 2008-8-27 19:00:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-8-27 21:59:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-8-28 10:38:24 | 显示全部楼层

回复:住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关问题

漏电断路器前的隔离开关选择3P
发表于 2008-8-28 20:11:17 | 显示全部楼层

回复:住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关问题

<P>如果是TN-C-S系统,N极重复接地,用3P没问题。用4P应该也是可以的,只是成都某专家认为用4P是强条。</P>
     
发表于 2008-8-29 00:46:59 | 显示全部楼层

回复:住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关问题

<P>“4P是强条。”?</P>
<P>指的是漏电还是隔离?</P>
<P>漏电强条说得过去,隔离强条是哪条?</P>
发表于 2008-8-29 08:32:32 | 显示全部楼层

回复:住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关问题

设隔离开关的目的是为了切断和前面电路的联系,理所当然应是4P
     
发表于 2008-8-29 10:50:52 | 显示全部楼层

回复:住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关问题

有双电源进入的用4P,否侧3 P
发表于 2008-8-29 18:16:54 | 显示全部楼层

回复:住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关问题

TN-C-S进线,隔离开关用3P,4P有害无益。
     
发表于 2008-8-29 18:55:34 | 显示全部楼层

回复:住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-8-29 18:16:54</I>)的发言<BR>TN-C-S进线,隔离开关用3P,4P有害无益。</DIV>
<P><BR><BR>求教,何解?</P>
<P>能不能说说清楚。</P>
发表于 2008-8-29 19:36:32 | 显示全部楼层

回复:住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关问题

隔离开关的目的是检修时,保证维修人员的安全。在TN-C-S进线箱处,PEN在此处接地后分开为N、PE,此时切断总开关后,N线上无电流电位与PE线一致,对于检修人员碰PE与碰N无任何区别,包括从此总箱放射配电的第一级分配电箱也是如此,由此可见采用4P并没有增加安全,由于N线上增加了动静触点,只会增加断N线的危险。
     
发表于 2008-9-2 00:03:15 | 显示全部楼层

回复:住宅楼漏电断路器是4P的那么漏电断路器前的隔离开关问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yueyue</B></FONT> 在(<I>2008-8-29 19:36:32</I>)的发言<BR>隔离开关的目的是检修时,保证维修人员的安全。在TN-C-S进线箱处,PEN在此处接地后分开为N、PE,此时切断总开关后,N线上无电流电位与PE线一致,对于检修人员碰PE与碰N无任何区别,包括从此总箱放射配电的第一级分配电箱也是如此,由此可见采用4P并没有增加安全,由于N线上增加了动静触点,只会增加断N线的危险。</DIV><BR><BR>是不是还有一些情况没有讨论?